5.9 磁共振检查室用房
' W8 f& r4 u: K2 z# m1 p% Y* Q5.9.4 扫描室门的净宽不应小于1.20m,控制室门的净宽宜为0.90m,并应满足设备通过。磁共振扫描室的观察窗净宽不应小于1.20m,净高不应小于0.80m。
- [1 x: q, z5 P3 E( m# k
( h2 f2 g# o: {2 W' h) i条文说明:
% |) A: _, f3 Y5.9 磁共振检查室用房
( b P1 @* {; T8 f) }! q. N8 v5.9.1 磁共振诊断设备机房应尽可能避免与电梯、自动扶梯、发电机、电机、直线加速器及汽车频繁经过的车道相邻,并且尽可能与大量人流聚集处间隔一段距离,避免其磁场干扰心脏起搏器的工作,危及患者生命。
6 o ^3 B. J, l 为达到磁共振基准磁场的要求,对建筑物钢筋混凝土结构中的钢筋用量应有一定的限制,具体按设备安装要求确定,否则会影响磁场的均匀性,降低图像质量。磁共振设备单件自重很大,超导型主磁及氦容器需要整体运输、主磁体约7t~13t,运输安装的最小孔道尺寸为2.80m高,2.50m宽,因此要充分考虑磁体的运送通道以及磁体基础。8 Y; Z# n" C4 B4 l2 h& u9 n
: q+ d# ]8 D$ B
4 f# H& c6 w3 X& l$ e9 E( w) n6 k0 }' N, T' J+ U; s% f
综合医院建筑设计规范 [附条文说明] GB51039-2014
^3 u3 }" e: k/ w3 M' Q' k5 F
! T7 k1 S; S0 p* R& S& m! \http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/422/1571831.shtml9 c9 \$ ]* F4 C- m: t