在机电安装过程中,由于施工队伍人员素质参差不齐,缺乏施工规范基本理论及实践知识,再加上管理层对工程质量要求松懈,创优理念不足等因素,工程质量总会出现屡见不鲜的通病。以下质量通病图片,是某项工程的实例分享,总结了安装过程中部分常见的质量通病,分享给同行们参考借鉴,希望在施工过程中杜绝,确保做一个合格或优质工程。
整改前穿墙套管采用砂浆封堵,过程中管理人员把控与跟踪不严,导致后期外墙漏水:
769732edf1ea4e7f8b41e9bf41afa28a.jpeg.jpg
整改后采用油麻捻口,用水泥捻口密实:
b6a95cb2ca4f494a91420ce5868a0647.jpeg.jpg
梁内套管预埋保证在梁的中心或偏上1/3部位,保证不破坏上下梁主筋,严禁在梁偏下预埋:
cec5b8b366184976891f85a858807d4b.jpeg.jpg
外墙部位柔性防水套管预埋,止水环以室外墙面平,室外后期为水泥捻口,室内采用柔性法兰连接,套管长度和墙体后都必须匹配:
d6f4f23a2d604e839905bb688a7eea0d.jpeg.jpg
密闭套管预埋,三道密闭肋;封口、坐标、标高、位置必须正确:
c0bc5c27962e4eb381ad4b34385824f9.jpeg.jpg
楼层板面预留洞要求
1)留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求。
2)使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂;使用免吊止水套管位置、坐标必须正确。
3)套管固定应牢固可靠,采用对夹螺杆固定方式,不采用三点固定方法。
4)控制出模时间(出模时间根据土建要求为准),过早将产生洞口塌陷,过晚将给出模造成困难,破坏洞口的完整性。
5)打混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。
浇筑前对安装各点位复查:
e4fc792acf154a90a12af2d817c3f396.jpeg.jpg
套管二次使用使用需要刷油处理:
cac264f16c3b484793f3c40b4261a473.jpeg.jpg
人防设备间套管预埋出墙,便于后期连接:
f9202635b32545ad877a555a647f2e41.jpeg.jpg
浇筑前需安排专人跟踪配合土建检查(且留影像资料):
8c5a51ec50a34e3d8e0eaff0bfe73991.jpeg.jpg
免吊套管的定位必须要准,保证后期设备甩口合格,满足配管要求:
a94d7bc18931443c8f374e7dc2881723.jpeg.jpg
浇筑前板面清理、验收合格后,方能上层钢筋的绑扎,且配合有专人现场看护点位,防止成品破坏:
620a05e4bf10447eafc19c607c930e8d.jpeg.jpg
管道已经敷设到墙体内,管道严禁半明半暗安装,不符合规范要求:
管井的一次结构未预留钢筋,预留孔洞过长,一次板面钢筋在洞口部位应做加强处理:
9a7432c116e54e138aba8b39b2834fee.jpeg.jpg
屋面雨水管未预留孔洞;雨水斗未按照规范做,应采用铸铁立式雨水斗,不允许采用管道扩口的方式:
2d544b5e1ae7478a983ecaa443b4ea10.jpeg.jpg
管井内套管未和土建配合标高,套管下料太短,看不见套管,施工中未能和土建配合协调:
b816e08c3ae1416989ad2fc8bbcfc694.jpeg.jpg
消防管道漏水,原因室外套管封堵未能够按要求捻口(同上):
05f2602670534d2aba9003def1a95655.jpeg.jpg
水钻开孔在梁偏下开孔,破坏梁结构:
bf309f24e3444a9aae4ea38e36bd9b8e.jpeg.jpg
套管未与墙体不平齐,影响后期装修装饰美观:
86e3777802624a6ba6baa10f2eadfab7.jpeg.jpg
成品保护不到位,剔凿过程破坏给水管道:
70020f2680104dd6ad7ba1451bc9d89f.jpeg.jpg
套管忘记加了,后期用半圆套管,后期隐患,防水不到位,此部位会漏水:
db4cc607b18d42dfb25c1de238165e8e.jpeg.jpg
线缆外露:
8a68b02cfc90448ca5f7604484c2772e.jpeg.jpg
电气管道二次开槽,严禁开横槽:
705519faa9c34d9e82d4974120f33683.jpeg.jpg
此部位套管未能预留直线(走廊套管影响后期净高):
7401ff5db58c484aa63304258e164a96.jpeg.jpg
预埋过程中,往往抢工期时间,现场临电不规范,容易出安全事故:
7216adede7f642e48eec0ba9752ce29f.jpeg.jpg
地暖浇筑后埋地管还外露(地面标高控制不到位):
ce9ab9797ae84ff7913b864b7eb276fd.jpeg.jpg
野蛮施工,氧气、乙炔瓶没有安全防护及距离:
2a3f6b536f9042178696b66e8c200bcd.jpeg.jpg
空调水变径方向未按图集规范(变径不规范):
c4b7f36707e24790be1fad5fefd68ced.jpeg.jpg
电梯机房上方有排水管道,在审图过程中的失误:
745de10993df44c5b0887763fd708f19.jpeg.jpg
马鞍开孔未按管径要求,开孔不到位,影响后期介质流量:
25d68b9d19e0480abb364a7bc2db05cb.jpeg.jpg
设备运输,电机损坏,安装运输时必须要做到成品保护措施:
7b1752d218d84ba482927bd22c3f0769.jpeg.jpg
结构墙体厚度400MM风口洞未预留(1M*1M方洞),后期再开孔,已经严重破坏结构:
8fa14a6e5b704a949b35f6c5abd00062.jpeg.jpg
进场材料严格验收,锈蚀的材料管件不能安装:
df05556a9eb443d1a8aa9ba72fe34591.jpeg.jpg
未预留洞口,破坏结构板钢筋;屋面雨水管已经堵塞,雨水篦子未安装:
a4c16475be3347df8d7ce4a63ab2c841.jpeg.jpg
bb2993c998874bbd97e4b10e5d5a62b2.jpeg.jpg
潜污泵严禁软管连接,易脱落,后期维修困难,在施工过程中,建议采用法兰连接方式:
251c0021622e42068c8fbd02f6536ced.jpeg.jpg
雨水斗半明半暗;后期影响排水功能:
ec0772c4974c4ca1b7986dede81ce63d.jpeg.jpg
人防部位密闭肋施工至墙外了,未按人防要求施工:
35e2206f306344619aaf29deabfd7963.jpeg.jpg
dca26fc63d6b4ab9a8ba903f8f7e897f.jpeg.jpg
风管采用电焊开孔,未采用钻床打眼:
f1008002b70545469b6e9d036c5b6000.jpeg.jpg
机电工程怎样做好质量控制
机电安装过程中,必须做好“事前控制、事中控制、事后控制”这三个不同阶段,直接关系到施工质量管理的好坏。简单的说,事前要有计划安排;事中管理必须要跟踪到位,管理人员有布置必须就要跟踪检查,发现问题,将问题扼杀在萌芽当中;事后处理发现问题,要果断去处理,不能犹豫放松。
如果事后是无奈的、被动的,就是这种很多的事后或无奈,为事前控制提供了依据,那就是我们平常讲的机电工程质量通病与防治,它告诉我们应当采取什么样的措施去阻止或减少质量通病的出现,一切都是事前、事中控制很关键!

1 X# g& J: c4 }4 E2 P. d  M4 b* F" y5 p& a6 D; X, g& i6 J% B
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-4-27 18:01 , Processed in 0.467196 second(s), 57 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com