11.2.6  法兰连接应符合下列规定:
    1  法兰应焊接在长度大于100mm的直管段上,不应焊接在弯管或弯头上
    2  支管上的法兰与主管外壁净距应大于100mm,穿墙管道上的法兰与墙面净距应大于200mm。
    3  法兰不应埋入地下或安装在套管中,埋地管道或不通行地沟内的法兰处应设检查井。
    4  法兰垫片应放在法兰的中心位置,不应偏斜,且不应凸入管内,其外边缘宜接近螺栓孔。除设计要求外,不应使用双层、多层或倾斜形垫片。拆卸重新连接法兰时,应更换新垫片。
    5  法兰对接应平行、紧密,与管道中心线垂直,连接法兰的螺栓应长短一致,朝向相同,螺栓露出螺母部分不应大于螺栓直径的一半。