一、 各设计规范对净高的要求
( B5 P6 B% k0 M; j* \: h1. 什么是室内净高 依据GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》6.3.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。
% O$ x1 H ^. {& y" D' S3 R2. GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。
; R$ M5 b: m( H: A3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》 ) l* ]6 J5 `6 S% I4 c
4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》
3 Y$ |. r5 s: e# f% s1 D5. GB50096-2011《住宅设计规范》
8 h* T; [# f: A; t: d6. GB50368-2005《住宅建筑规范》
" B9 w3 P* a" ^" ?% m/ T5 H7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》 4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高 注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。 4.3.6 停车区域净高不应小于本规范第 4. 2. 5条规定的出人口 及坡道处净高要求。
; }0 s+ b, a5 l$ t% f4 E0 o8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》 ) r4 Z% Y, q2 \( a
9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。 8 b& y3 U; y" j9 e9 c9 v5 T
10. GB50099-2011《中小学校设计规范》 . N/ Z2 k3 Z A+ \3 k: z( {4 z
11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》
) m: A" T0 c% V+ m4 u% R! x12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》
# X# }6 y! Y# n% Y9 f, p二、机电管线安装高度的注意事项
7 u9 G4 _) T0 k, p) H) |; I本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。
4 O4 S* @. h, M1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。
$ h9 r% \& {" n" @( }% c- _( R5 N2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。 . H1 s9 i5 c/ m
3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。 3 ?" S0 Z3 ?8 J- ~
4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。
* t( f4 `) f; q; x) \7 s0 F1 e9 J5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。
O. R3 N5 y5 d1 M( J( ^6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。
- W* r; {& ^6 `8 Q9 [- W【参考文献】 详见本文中所提及的设计规范或设计标准。
2 b, S4 I5 D. X0 f4 `6 J# f转自:https://mp.weixin.qq.com/s/cWAQn1FOzUwkp2lg-Mfrqw |