1.整理图纸

整理图纸是管线综合平衡的第一步,其主要目的是清理掉图面上对管综无用的冗余信息,缩小图纸文件的大小,便于导入BIM软件;同时也是一个熟悉图纸各专业的过程,为后期的综合排布奠定基础。在CAD中要善用“PU”命令,清理多余图层。

2.初步排布

初步排布是管综非常重要的一个环节,做好这一步,可以显著提高后期管综调整效率,早下班、少加班。实际项目中,留给机电设备管线的安装空间一般在400mm~800mm之间,在这有限的空间里,暖通、强弱电、消防、给排水等众专业管线必将分层排布,安排哪些专业管线排布在同一标高就很能体现管综人员的技术水平,一方面要考虑满足规范要求,另一方面要考虑同层标高管线尽量少碰撞、管线布局尽量美观、尽量方便施工和日后维修。               

大部分的项目管线一般排布2~3层,将不同专业的管线进行排列组合,初步确定不同专业的管线合理分层布置。

确定了管线的科学分层后,根据每层的初步排布图,来分析每层管线的平面交叉点,各专业建模之前,尽量解决掉同层管线平面碰撞问题,这样后期调整时,才不会出现调整后一区域时前一区域又跟着变动的恶性循环状态。

3.合模调整

⑴专业协同建模

初步排布方案确定后,各专业就可以协同建模了,建模团队一定要在同一个样板文件中建模,保证团队建模标准的统一、成果的一致性。

⑵合模、管线调整

各专业建模完成后,就要对各专业模型进行合成,并对每层管线的纵向碰撞进行翻弯调整、避让,也就是解决同层管线的碰撞,对于非同层管道,基本不用考虑交叉碰撞问题。

这里需要注意液体管道上翻或者下翻都可以使管线不交叉,但尽量采用上翻,不能大面积出现管道下翻现象,主要是因为下翻管道容易“积污”,而蒸汽管道或热水管道,还很容易造成“气堵”。

4.审核出图

管综完成之后,要组织相关专业人员对模型进行审核,重点关注是否满足装饰标高要求并对施工班组进行技术交底,保证模型落地实施。