4.4  层高和净高

1 o" j$ x3 q# ~: l8 v. w4.4.1  居室采用单层床时,层高不宜低于2.80m,净高不应低于2.60m;采用双层床或高架床时,层高不宜低于3.60m,净高不应低于3.40m。
- S! x0 Q% |% x9 m- e1 _. f+ C# M4.4.2  辅助用房的净高不宜低于2.50m。
7 y+ _" X0 M/ K) T% @
8 X4 k$ R8 s8 p# ]1 y) }/ c条文说明:9 ~$ U, Z) x! Y, A7 e

/ O5 x1 E: r% y: X$ m* z
4.4  层高和净高

* P4 M6 \, F- H+ P4.4.1  鉴于《住宅设计规范》GB 50096-2011第4.4.1规定:“住宅层高宜为2.80m”,宿舍使用人数比住宅多,因此宿舍建筑采用单层床的居室层高不宜低于2.80m也是合适的。2 w+ n% A7 F% v, l
    居室内采用单层床时,依据中国建筑科学研究院《有关住宅净高与自然通风问题》研究报告中的测定数据,认为最低净高为2.50m是符合卫生要求的。故采用单层床的净高最低标准为2.60m是合适的。居室内采用双层床或高架床时,标准床的高度为1.80m~1.90m,净高为3.40m时,上层床板的上空还有1.50m~1.60m的净高,可满足日常生活起居的活动要求;建筑层高3.60m扣除楼板与装修厚度后,完全可以保证净高要求。
+ n; R9 `" Q6 V- S, |4.4.2  辅助用房主要指盥洗室、卫生间、洗衣间、开水间等。房间净高不宜低于2.50m,可满足房间的使用要求,并符合卫生间盥洗室内的淋浴器和高位水箱的低限安装高度。
2 d) ?" T9 N( m+ f3 P/ r+ h& K% i) J* B
宿舍建筑设计规范 [附条文说明] JGJ36-2016
; k7 x9 a- H; i' v( _2 y. H' }http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/406/2897300.shtml