研发动态

[宿舍] 宿舍居室、辅助用房的层高和净高要求-宿舍建筑设计规范 [课程编码3181]

[复制链接]
发表于 2022-8-11 17:37:56| 字数 816 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.4  层高和净高
8 u+ D: ?. K/ b( |
4.4.1  居室采用单层床时,层高不宜低于2.80m,净高不应低于2.60m;采用双层床或高架床时,层高不宜低于3.60m,净高不应低于3.40m。
6 T4 G+ n8 s2 _8 x- S4 ?8 A4.4.2  辅助用房的净高不宜低于2.50m。
( Y3 V* ~1 _! s" R2 m3 W6 T4 T: `9 e) ]1 \+ x2 m) J
条文说明:
5 b& n! Y2 `( K. a  v) I
$ Z$ R$ @' o- h! _
4.4  层高和净高

2 v0 ^( w- Z& K; O* P5 z4.4.1  鉴于《住宅设计规范》GB 50096-2011第4.4.1规定:“住宅层高宜为2.80m”,宿舍使用人数比住宅多,因此宿舍建筑采用单层床的居室层高不宜低于2.80m也是合适的。
6 q% G% I) I% W0 I! |) T) d8 ]' H    居室内采用单层床时,依据中国建筑科学研究院《有关住宅净高与自然通风问题》研究报告中的测定数据,认为最低净高为2.50m是符合卫生要求的。故采用单层床的净高最低标准为2.60m是合适的。居室内采用双层床或高架床时,标准床的高度为1.80m~1.90m,净高为3.40m时,上层床板的上空还有1.50m~1.60m的净高,可满足日常生活起居的活动要求;建筑层高3.60m扣除楼板与装修厚度后,完全可以保证净高要求。
  j" a$ b" Q! A9 u4.4.2  辅助用房主要指盥洗室、卫生间、洗衣间、开水间等。房间净高不宜低于2.50m,可满足房间的使用要求,并符合卫生间盥洗室内的淋浴器和高位水箱的低限安装高度。
% o0 W5 B& }$ M% ]& ~0 G7 ^4 J5 g' Z& y5 p: u2 r9 |; f
宿舍建筑设计规范 [附条文说明] JGJ36-2016
2 X# e/ V" D- J. n- o) @5 L3 o, ihttp://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/406/2897300.shtml
; j. H2 W2 q8 C5 M0 W
9 e4 ^; ^- i% g0 L
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-3 15:53 , Processed in 0.781174 second(s), 53 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com