分集水器压力表应远离进出水管,水先过压力表、再温度计制冷机房中,分集水 [课程编码639]

[复制链接] []
发表于 2021-2-22 23:41:01| 字数 217 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷机房中,分集水器压力表应远离进出水总管,避免系统水流压力波动,导致压力表抖动。在进出水管上面,按照水流方向,先过压力表,后过温度计。平时都不太注意这个,设计图纸上一般也不太在意,所以不用太拘泥于原设计图上的画法,应按照合理的位置装设。       某项目调试刚好遇到了这个问题,分集水器旁通管和水泵进出口是紧挨着的,这个区域水流较为紊乱,因此不适合安装压力表,而温度计更合适。现场压力表抖动厉害,而温度计的温度示数与冷机显示的温度数值差异较大。