5.3.9 对口时纵、环向焊缝的位置应符合下列规定: 1 纵向焊缝应放在管道中心垂线上半圆的45°左右处; 2 纵向焊缝应错开,管径小于600mm时,错开的间距不得小于100mm;管径大于或等于600mm时,错开的间距不得小于300mm; 3 有加固环的钢管,加固环的对焊焊缝应与管节纵向焊缝错开,其间距不应小于100mm;加固环距管节的环向焊缝不应小于50mm; 4 环向焊缝距支架净距离不应小于100mm; 5 直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于200mm,并不应小于管节的外径; 6 管道任何位置不得有十字形焊缝。
0 b2 ]0 _" h& s5 K- p7 z条文说明: 5.3.9 本条第5款“直管管段两相邻环向焊缝的间距不应小于200mm”,来自原“规范”的第4.2.9.5条“并不应小于管节的外径”并参考了《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235—1997第5.0.2.1条规定,以便解决实际工程应用不同规范规定的矛盾,且避免焊缝过于集中。 0 a' i0 H8 `+ \6 N$ _9 h% e" B+ F- t
9 Y2 q& i) Y; Y+ ^给水排水管道工程施工及验收规范 [附条文说明] GB50268-2008 http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/129/2018925.shtml - m( O: L7 y/ w6 x# h* u. L