一、 各设计规范对净高的要求
. g q# i# N0 {$ D+ `$ ^' Z1. 什么是室内净高 依据GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》6.3.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。
, l( U0 M, b* K) ]2. GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。 3 s2 w5 R/ S. k1 v2 `6 Z, z2 K& |
3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》 / H! t- q/ U! K- x4 k+ [
4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》 5 b# X. k% r5 S0 u1 L
5. GB50096-2011《住宅设计规范》
! E P0 m: U' [4 D+ ^/ d% n" k% Q' S6. GB50368-2005《住宅建筑规范》
" {5 _$ L2 f4 J" P; T, V/ j7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》 4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高 注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。 4.3.6 停车区域净高不应小于本规范第 4. 2. 5条规定的出人口 及坡道处净高要求。
9 a# H$ P2 ^4 C9 J5 K7 f: x8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》
' `& k5 Q9 [, K+ L9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。
* Z* l7 l4 r( D" {: \5 ^& D2 V# O10. GB50099-2011《中小学校设计规范》
: Y, f8 H# ]9 ]/ H, C- r; D11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》
& s' B/ g8 A1 {9 a12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》 5 D* W/ u* g _" `; `# q% g
二、机电管线安装高度的注意事项 % m" F9 a6 G. | e: F3 p
本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。 ( [' q R: K- ~4 m; k5 @
1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。
7 M0 n/ Z' H1 R2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。 ! t8 q$ j7 I! p! M
3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。 4 z q0 Y( n& Z
4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。 2 W& {, i; {$ N, y5 }
5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。
* @# B% n7 i3 J; ^: a0 u& n v6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。
$ u7 I4 s( e3 ?6 D8 m【参考文献】 详见本文中所提及的设计规范或设计标准。 E0 C/ n6 R0 q' K7 R+ j0 q
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/cWAQn1FOzUwkp2lg-Mfrqw |