一、 各设计规范对净高的要求
9 r0 S/ i" v1 I, `1. 什么是室内净高 依据GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》6.3.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。 : n. c9 _5 g0 f9 q& v8 e: y
2. GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。
' ?1 ?4 k4 k3 W( F* M- n/ [3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》
7 y6 v1 D7 V3 R! U6 B, I4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》
f. u. G0 _) m( I% N5. GB50096-2011《住宅设计规范》 : |4 H0 Q) P3 Q
6. GB50368-2005《住宅建筑规范》 ( H- g4 h* y: Z) I
7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》 4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高 注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。 4.3.6 停车区域净高不应小于本规范第 4. 2. 5条规定的出人口 及坡道处净高要求。 ' w2 y9 o, w( ~6 U! b3 f' n2 {
8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》
$ Z9 V5 G( d0 f5 x1 ]2 S: l, ?9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。
K3 a1 q/ H. e0 a10. GB50099-2011《中小学校设计规范》
$ }! P- l. F [! S2 L9 _5 K, m3 c11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》 0 f$ E2 r C' P; |/ I6 A% v
12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》 1 b4 o8 w) P* @2 I4 F/ S1 \
二、机电管线安装高度的注意事项
& w5 v- I; r) ]" }9 ~( {5 B, L本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。 / k4 V* {4 q% Y9 p5 H
1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。 , {& T' \9 l& i
2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。
- [+ g5 K- }; b+ M& D7 j3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。
2 ]6 ?% V( {% o0 e7 u/ T7 M4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。 1 l, K& m# v2 x; d) n! E5 d% U
5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。
' p- m* F& H( C# J* z2 h6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。 # S# ]- r. r! W! v/ }: A
【参考文献】 详见本文中所提及的设计规范或设计标准。 ( H3 y" ~/ v3 Q* x
转自: https://mp.weixin.qq.com/s/cWAQn1FOzUwkp2lg-Mfrqw |