1:
万能的群友们 谁手上有软件 帮哥们算一下 排烟量和15000 吊顶净高2.6 单个排烟口的最大允许排烟量是多少? 厨房 有喷淋~
2:
你按10m风速考虑就行了
3:
3:
db值按1.3 最大允许33000
3:
一个排烟口就够了
1:
db值可以按1.3?
4:
5:
净高3m以下
5:
一半不就行了
5:
4:
现在需要考虑建筑新规了
3:
只要没有用挡烟垂壁划分防烟分区 可以直接按1.3来
3:
如有挡烟垂壁 需要按垂壁最低点
6:
算着这么复杂的公式,完全不影响我拿4000的工资
1:
1:
没有挡烟垂壁 就是两个房间需要排烟
3:
db按1.3,现在你设俩风口没问题
1:
3m以下 储烟仓厚度按一半 烟层厚度也可以按一半?
3:
db值就是烟层厚度
1:
我知道 我就是搞不明白 这DB值怎么取
2:
兄弟 现在大部分地方3m以下的房间都不用算排烟口的最大允许排烟量了 你还算这玩意干啥
1:
按0.5 和按1.3 差很多
1:
@2 好吧
暖通|知性|帅哥:
还得看看当地的标准吧,武汉就不限制排烟量 但是要求了排烟口之间距离
Lugia:
提醒下 走道需要注意下建筑新规
Lugia:
2.1米最小净高
游鱼在洲:
有个项目,用的发热电缆和电散热器,现在造价问我温控盒探头什么材质我怎么答复她?
恋恋风尘:
储烟仓按照0.5m计算,超过的话,挡烟垂壁下来,下面的净高就小于2.1m了(强条)
恋恋风尘:
还有,排烟口有效系数到不了1.0,按照0.8~0.85取一下
恋恋风尘:
这个大概率要做多个小排烟口
恋恋风尘:
@不懂
L&J:
@恋恋风尘 请教一下活动挡烟垂壁有2.1m限制吗?
Lugia:
有
Lugia:
发生火灾 人员疏散 挡烟垂壁会降下来
大白 |