一、 各设计规范对净高的要求
: j! U# V$ R" a% q' o7 [& t. o L1. 什么是室内净高 依据GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》6.3.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。 7 m1 P3 P$ G$ A S: Z
2. GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。 - g( l4 t2 b. @3 \7 u% Y
3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》
/ o D! ~8 Q. Y1 c6 X' c6 t5 q' h4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》
% s$ o q/ W6 ^+ B5. GB50096-2011《住宅设计规范》
! b# P- @, n4 ?6. GB50368-2005《住宅建筑规范》 - a" [ y& l$ @
7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》 4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高 注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。 4.3.6 停车区域净高不应小于本规范第 4. 2. 5条规定的出人口 及坡道处净高要求。
% {5 e0 Y9 c+ w' X$ [" ]: d8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》 ; e& M' ]4 ]/ U2 w9 r' F: r" \
9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。 3 ~) Q; a( j" [, R* U. ]* f
10. GB50099-2011《中小学校设计规范》
9 e$ `$ p/ }# n$ f/ \11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》
4 u5 Y& h+ ~, x/ N T12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》 - I! S1 f! x! U0 d6 Q
二、机电管线安装高度的注意事项
/ U1 k7 ~$ P4 m% |$ [$ K+ f本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。
5 M0 c5 G5 H4 \1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。 # w2 n% }% k- G! @6 B) O+ F5 A
2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。
% P, u7 O6 v1 ]; a) K; Z3 j3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。
5 R, ]% `3 G+ s/ J! B4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。
" q0 Z$ W, `3 u0 D5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。
% q/ C; ~# U7 s& O$ h" |2 W6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。 # L( `3 z1 E' T: O) N1 e
【参考文献】 详见本文中所提及的设计规范或设计标准。
7 Q. _# H! b: S+ o' I, y转自:https://mp.weixin.qq.com/s/cWAQn1FOzUwkp2lg-Mfrqw |