建筑电气工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50303-2015 http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/79641/2096538.shtml
+ Y: B0 |' P. d( @
- d& V& j* l, B+ C0 t; H t( e11.2.3 当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:8 ~+ y: X, N& v1 f9 p
4 敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3层~5层应设置承重支架。
- E8 \+ x1 ^5 ?4 A# V5 b 7 水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。 8 采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m~0.5m处应有固定支架。
i$ n8 n4 g$ \8 G# n, N9 Q. n O
/ ?5 A1 e/ `' w: ^ [% J' a
4 h9 a3 M2 @9 I: X1 K& @) w2 ?& [) J# y
|