01梁上留洞
梁上孔洞必须预留,不得后凿。梁上预留套管或孔洞平面位置均见梁平面图,构造做法按下图,图中未注明的设备孔洞及套管,施工单位不得擅自预留或预埋。
4 q# L. D0 b+ V9 T$ ?; S5 R8 ?1 k
( m) j6 o7 K2 b

2 S. ^1 V% z/ M

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

9 s+ `) F8 m3 z, n0 W0 T' S4 O+ d# b
- _+ m  ?+ I( [8 r

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

! l+ z7 }+ r5 K4 x2 A6 {
所有梁上的预留孔洞必须严格按照"结构设计总说明"的要求执行。严禁直接预埋PVC等其它管材;对于超出"结构设计总说明"的设计适用范围时,其它各专业的管线必须绕行。! z( l  n& e; P) D
对于其它各专业设计施工图或设计修改技术《联系单》的预留孔洞大小、位置和间距等与结构专业施工图有矛盾时,首先必须以"结构设计总说明"的要求为准,若确需调整必须以书面现场技术《联系单》的方式征得结构设计人的同意,并采取可靠和有效的措施后,方可用于施工。  V5 R. `/ w: y4 w; i
要求:施工前,施工单位必须反复校核无误,并由现场监理工程师逐一检查签字合格以后,方可浇筑混凝土。9 V, @) W8 n8 G: l; I( o- Z

" f) s0 O4 Z" W5 e9 J
+ R2 D1 P3 L$ G- F
02剪力墙上留洞
墙上孔洞必须预留,不得后凿。除图中特别注明者,按下述要求:当洞口尺寸≤200mm时,应设置套管,墙内钢筋由洞边绕过,不得截断,洞边不设附加钢筋;当800mm≥洞口尺寸>200mm时,应加设洞边加筋,每边配置的补强钢筋不小于同向被切断钢筋面积的50%。1 i% s# g! Z8 ]9 Z1 [' C
2 A* _) O8 n2 L: R4 q3 c0 v: t# x

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?
) e& i  [5 z; M3 l- ~6 s

, y1 y' N; ?5 D  J连梁洞口钢筋补强构造详见下图。
% [6 e, D/ B6 K. h1 v( v) h6 ~
+ M( r) E- Z2 H# u

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

3 d( p) y- U, o; B+ y0 S

. h, X8 J6 ^/ t

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

/ X6 j8 Z+ w, u2 W: h$ Y( z% {
03不得擅自后开孔
# u! l: ^; g) Q
建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。
7 J3 G4 ]9 S: V, D, i8 R8 M8 ?GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第3.1.4条规定:“3.1. 4 既有建筑装饰装修工程设计涉及主体和承重结构变动时,必须在施工前委托原结构设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案,或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。”9 R' d, [" v0 s2 I- z
' `8 y) z6 Q1 E# F! f- P* F

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

建筑one丨梁上和墙上能后开洞吗?

2 T$ m6 t1 ~% P
该规范条文说明同时明确如下:
4 x$ ?; c; E3 Z9 h% ?" w% O
3 x* [: l$ {( X. _% I# G3.1. 4 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的提高,建筑装饰装修行业已经成为一个重要的行业。建筑装饰装修行业为公众营造出了舒适的居住和活动空间,已成为现代生活中不可或缺的一个组成部分。但是,在装饰装修活动中也存在一些不规范甚至相当危险的做法。例如,随意拆改承重墙、楼板等主体和承重结构。为了保证建筑装饰装修活动本身不危及建筑物的结构安全,特将本条作为强制性条文。
: |" O$ c& G3 F/ ^- K
04谬论
0 j# O, L4 \8 h5 x4 R
经常听到从事装修行业的人员或者某些业主说道:开个洞有啥了不起,我就经常开。这些人还说什么不是承重结构,开个洞又怎么了?
这些人说得振振有词,没学过基本的结构知识,却自以为是,属实可怜又可悲。
! [, X7 s6 H$ H0 @: T7 K
转自:建筑one
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-15 05:11 , Processed in 0.542106 second(s), 57 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com