第八届BIM毕设大赛B模块易错点总结 [课程编码4224]

[复制链接]
发表于 2023-5-10 22:49:04| 字数 3,475 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.弱电桥架、喷淋、排烟、新风、空调水颜色,空调水保温未按要求$ H. p+ R* Y1 n: j! M
2.优化后,碰撞数量增加多倍! D: e0 y4 p( q9 Y
3.综合模型管线颜色缺失严重,无土建模型
1 z3 R$ b9 R0 }4.管综视频无解说6 U5 _; Q8 T7 }( t: u0 p" k
5.无支吊架模型及详图,视频楼层数与项目不符,计算书槽钢与视频角钢不符
  U" a/ w& R( l% A  R0 N/ c6.未见留洞
  ]# o9 c  j+ `1 W( w2 y+ `- r
, L( |' K$ e! u) |& h& u/ M$ L

0 q4 ~/ N* Z& }9 m, o% L1 g1.未见弱电模型; p- ^2 P. K7 i6 i$ H
2.排水模型未接至末端
' b. t! ~3 z6 d$ M) V, G2 H3.风模型无设备、阀、末端2 h) r) k9 E* j0 Y
4.风盘水管接错水口,无风口,供回水颜色不符要求
  }, }, P6 w( T/ W, {+ o+ C5.深化前后碰撞报告未见有何不同
5 ~  E' r  S: h! q6.管综排布过糙4 P$ Z2 G5 h, U8 e% h
7.管综视频仅流程,无优化思路
, m' {. J+ T  m: Z' ?7 K8.支吊架横担过长0 w+ ]5 T. [6 N2 ^5 V* q
9.梁不应留方洞
/ \- r8 |4 ?& }# Q4 s' q/ P, P" T) ^6 M* j$ d& P+ n  n6 N

, R7 O0 o' E# ]# ^% m8 |- n1.强弱电无填充
, e$ g! D8 v4 d$ W+ h/ A- s2.卫生器具给水管管径错误
! T0 A2 _: ^; [7 s# @# p3.部分排水管未设系统,未用顺水三通,压力废水阀组错误
% z" _; h  s* k! o4.风三通、四通方向错误,该用燕尾三通时误用Y形三通
, s5 j7 u& L5 `/ }! L* v  b5.空调水管件错误,空调机组用族错误4 ^5 ?, Q% N+ I$ x2 V
6.空调水干管宜成排,共用横担
" z' E% R* |4 @7.留洞未标注: T% n, B& n/ z& E9 r6 s

/ l8 B5 F# T/ g. W7 v

" _* z7 F7 |( S/ R% u$ O1.强弱电无填充/ {5 a$ N  [% q. X; W3 L( n* D
2.卫生器具给水管管径错误
9 [' Y' ^0 W( I& k/ d3.部分排水管未设系统,未用顺水三通,压力废水阀组错误4 x% x9 R& q9 m" K* t4 o
4.风三通、四通方向错误,该用燕尾三通时误用Y形三通1 F+ _! d6 q8 H, g
5.空调水管件错误,空调机组用族错误
+ F- n8 f$ E9 m' D( q3 q) N, H6.空调水干管宜成排,共用横担
: V& p. L# f, T! P& N2 z2 k6 O7.留洞未标注7 B" m$ S7 d& p' H4 y5 }4 N! X
* s$ W: a/ l0 p2 ]* P! G
/ J; V5 [9 ~  X. C! E$ j( Q% H4 _
1.中水管径错误,误接潜污泵0 W$ m# B! Z, c$ b# K6 g% x, R1 T
2.排水顺水三通画反,局部管径、系统错误。污水排水管管道类型错误3 t7 V3 Z  g# _- v6 M
3.风部分Y形三通、四通流向画反,燕尾三通误用Y形三通
7 t( j. I. ^  F9 U! U4.部分空调水管经错误
4 V) H) y8 p2 L: l! l5.管综空调水干管宜成排,桥架不应通长在水管下! V) H9 D- W$ {
6.留洞图未标注
+ M: D' x( ^' n' c7 G) X' _% `5 t4 F( W3 R2 D! O- L

2 ?! p  r4 r+ ]" A9 n1.喷淋过滤器颜色与材质不统一,过滤器控制关键字与管道系统不匹配2 R  K& [# n' f/ p! e& q; ]/ A
2.部分污水管未接到用水器具- }/ j. Y' m: q) l
3.冷冻水回水止回阀画反9 e( Q4 U2 l  ?! Q( a- @
3.管综中管道加上保温后,间距过小,如冷冻水0 m& j- ^+ Y9 M3 [+ ~. a
4.留洞讲解中提到了洞口标注,但未找到平面图3 V5 f, D. x& [* W  e) N( h

0 x2 \/ a# Z: d7 _

# |: O( o) m( H  R+ h1.给排水只画了干管,无阀门0 Y3 b* d6 Z2 O, q
2.排水管颜色不符要求,未用顺水三通# Z: l. u+ n  j
3.风颜色不符要求,四通画反,无末端及阀门
1 x/ A( z1 b' H4 G1 b% K0 s4.空调水颜色不符要求
3 I! |" L  ~/ N5.管综碰撞多,与碰撞报告不符
0 N5 ?# J0 N9 K& W1 F- G  K6.留洞平面图中未按任务书标注! ^7 y0 X) ~( \  h, U1 t" ~! G

& r- E& U  m* O9 @

6 b7 U( s. |6 }3 h0 W1.压缩包中未找到模型- ?2 F' w2 y* Y4 A# I  g) V1 E5 t$ D4 L! n
2.无讲解视频
" b9 p8 c3 z: x" o3 d* d) G) m3.PPT中为无关截图9 Q5 l' O: F& ]; [2 Z
7 v) d" D  m' }/ J, P1 L; p* ~

! ]! z* b" |& Z; G! S: k1.所传模型不符要求。
. H' ^& N: v  Y& s# o. L1 F6 n2.视频均非项目内容。/ Q' R/ y1 m2 ?
+ \& A8 Z9 E! y9 ^/ L  ?0 O9 x! [
/ W& S4 V/ S7 @$ }
1.模型版本不符合大赛要求。
2 d1 h6 T% Q7 R/ j) A! _$ D8 H! r4 V+ {6 U, q$ x/ Y7 F' _! w8 h

( }$ e/ J, e, ~, U% @; t! `. [1.给水管径有误,未画阀门,未接至末端3 N* _- |! v1 ]/ f- \+ g
2.重力排水管上下翻,未接至末端,未采用顺水三通
# R) ^, X: P, @( E2 m0 I" P3.风未画阀门、风口7 _" |4 D$ \& Y- j+ c8 n5 p' D& }
4.采暖水部分管径错误,无阀门、未接至末端
# J; F8 _+ O5 s! X: S+ l! F9 H1 I( K5.管综管线与结构碰撞太多1 `! [1 u- s( o2 C2 e( P$ `. @
6.梁上穿方洞过多,好多洞嵌在梁内
8 [( Q, T3 ?9 v8 M' o$ `  r$ n# U" C* C1 U5 T: _& y

7 f; k! `% a- {& @8 s1 s1建筑类型(医院,无车库)与大赛要求不符- c) w" Q$ S, }$ G) k4 H8 Q0 ^8 J
2规划书送风/弱电颜色与大赛要求不符
0 s8 ^6 U* y% \' ]% n  J( J- k! m3 A3空调水无防作弊坡度
0 E3 Q% G" o( M; k) ?, j4要求综合支架,非抗震支架,视频为瑞玲名郡,非本项目
% m1 v( f( v+ I9 R, t  B5汇报涉及场布/工期/基坑支护/钢结构优化/排砖/提疑问单等比赛无关事项
+ K7 j  m$ z& b. y6 }# h- f9 x) }6 _$ H4 ?6 Q$ f

5 Q; x2 \6 \5 [" w7 t. O6 G1.给排水未画卫生器具
9 v0 ^& Y" @4 ]2.排风排烟颜色不符要求,未画阀门、风口
1 n9 j& i: S" p/ a: g( Q3.空调水系统未画坡度
3 q; ]* {4 }5 K5 x4.综合模型优化后碰撞较多,与零碰撞报告不符3 R  O( Z+ R* f
5.管综视频未体现综合排布思路,只是局部解决碰撞# o* k/ @  q; b% b
6.提交成果中无留洞平面图& {9 K* V+ d& {

1 c4 M& [2 S- u( ]' Z5 M
- {: F7 k; W& O
1.消火栓给水、污水、雨水颜色不符要求
, `" b* z, l* q: n  |5 m' A2.新排送回风、排烟颜色不符要求,风盘送回风画反
& |9 @) e- d4 \3.空调供回水、凝结水颜色不符要求
" c" w3 L' ^" r3 B; x7 Z/ |& p4.管线综合未考虑结构梁, B5 [' G& T( I5 K% G8 U
5.留洞图未出平面图9 e* ^- o1 {, O3 F6 X& u
6.单根喷淋吊架选型过大
+ F! J6 C( W( g7 U6 p) i+ K9 _! v$ g
& n8 B+ G( E! X/ w; t

2 }0 X4 Z5 j# X1.重力排水管未画坡度; z/ Z: P) c9 h' U- w
2.空调水管未画坡度,机房内水泵软接头应接到水泵出口变径上。水泵进口设置了过滤器,出口可不设,出口需设止回阀。冷却水泵未设软接及过滤器。3 G7 v4 |$ `) k/ V
  W2 K$ N, A  o1 W
5 f, J; a; p- p! a9 r& c; h) _
1.少量给水管无色,阀门不全
  p  j" ^, ^2 @5 J1 V, F* i2.重力排水未用顺水三通
$ p& v! ?" L, ?+ M; v+ l3.风接头画反,缺部分阀门$ U" _* B5 m" S6 i$ _$ j. }
4.VRV室内机假连接
6 x6 a% _5 r( F5 A; u, W5.碰撞检查应含机电VS结构3 `, w0 m8 M3 T9 X" b8 m& B4 ?
6.管综讲解通气管一路走高,不宜翻,故应让水管避让通气管。视频6:37应有压让无压
  }* G% Q+ q3 N3 E! e0 e6 I5 J+ i7.作品讲解较少( f1 T4 u. R, }
( E/ c7 W; D( V& b8 I+ n

& O, @: ^+ k, }' L5 p1.基础文件文本中重难点分析中含有非大赛内容:场地布置、能耗模拟等* n, U3 n9 L# J& }5 {: T3 }4 O
2.给水三通应用异径三通4 H% ~% d. f: j; w; }+ Y) ?6 M1 O4 r
3.排水未绘坡度
/ z- u& d, ~$ G. ^" x, u) }4.风系统风口、阀门不全- M6 p( {2 a, N' \
5.空调水无防作弊要求坡度、保温,管管件连接形式选择错误
& b; `2 w# r* m1 f, ?1 j# g6.未出二维留洞图1 T% Y- F; w, H$ f