11.2.3 当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定: 1 电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与各类管道的最小净距应符合本规范附录F的规定。 附录F 母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距 表F 母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距(mm)
电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距
2 配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互间的最小距离宜符合本规范附录G的规定。
6 C( w) J. S% e: M% |; M7 {附录G 导管或配线槽盒与热水管、蒸汽管间的最小距离 表G 导管或配线槽盒与热水管、蒸汽管间的最小距离(mm)
电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距
注:1 对有保温措施的热水管、蒸汽管,其最小距离不宜小于200mm; 2 导管或配线槽盒与不含可燃及易燃易爆气体的其他管道的距离,平行或交叉敷设不应小于100mm; 3 导管或配线槽盒与可燃及易燃易爆气体不宜平行敷设,交叉敷设处不应小于100mm; 4 达不到规定距离时应采取可靠有效的隔离保护措施。
" T/ E3 L6 F9 E* f' O建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
. q$ L2 i2 `4 s4 X) E) r; ~9 H9 ?http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/79641/2096505.shtml- N! O/ ]: G. J+ A1 f
E/ U d/ H0 _4 ~% Q3 n, W2 q
|