研发动态

机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。 [课程编码3971]

[复制链接]
发表于 2023-2-2 14:21:36| 字数 403 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.4.7  机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。


条文说明:
4.4.7  排烟管道是高温气流通过的管道,为了防止引发管道的燃烧,必须使用不燃管材。在工程实践中,风道的光滑度对系统的有效性起到关键作用。因此在设计时,不同材质的管道在不同风速下的风压等损失不同,为了更优化设计系统,选择合适的风机,所以对不同材质管道的风速做出相应规定。本条为强制性条文,必须严格执行。

建筑防烟排烟系统技术标准 [附条文说明] GB51251-2017
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/120622/3732436.shtml