为了更好的对施工单位计算、安装的管道支吊架的安全性进行排查,在对计算书进行复核时,需要对主要参数给予确定。 以下主要参数来源于国家标准《管道支吊架》(GB/T 17116.1~3—1997)和国标图集《室内管道支架及吊架》(03S402/给排水)、《室内管道支吊架》(05R417-1/暖通)中的相关规定 #1管道重量管道重量(恒载)应包含: 管道自重、满管水重、保温层重、支吊架重量、附加重量等。 1、保温材料的容重取值不小于250kg/m3。 2、支吊架重量按实际计算。 3、附加重量取管道自重、满管水重、保温层重三项之和的10%。 4、铜管、塑料管、薄壁不锈钢管等其他材料的管道容重分别按《无缝钢水管和铜气管》(GB/T18033-2000)、《给水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T10002.1-1996)、《薄壁不锈钢水管》(CJ/T151-2001)等相关规范取值。 $ E! ?- T9 m" y$ [$ }
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
5 K% t8 j8 N% d# e& h注:1 应特别注意管道公称直径并非与实际直径一致,自重计算时应以实际直径为准。2 除B系列壁厚外还有A、C系列壁厚,自重计算时应以实际壁厚为准。 算例 管道规格DN700,公称直径700mm,实际外径720mm,壁厚11mm,取1m计算。 6 J; N) h- f" }& K+ W% Q& N1 k3 {
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
$ U8 {& G3 W) f" Y8 z #2设计荷载管道支吊架设计荷载应考虑: 垂直荷载、水平荷载、侧向荷载、地震作用。 1、垂直荷载主要包括管道自重以及其他可能的附加荷载。 2、水平荷载(沿管线轴线方向)可按垂直荷载的0.3倍计算。 3、侧向荷载(垂直于管道轴线方向),按实际受力情况取值,一般不考虑。 4、地震作用可仅考虑水平地震,计算方法可按JGJ339-2015《非结构构件抗震设计规范》,水平地震作用标准值也可简化取管道重量标准值的10%。 #3荷载组合管道支吊架设计荷载组合应考虑: 使用过程各种可能的工况下,在结构上可能同时出现的荷载分别进行荷载效应组合,并取其中最不利的工况组合进行设计。 1、非地震工况:垂直荷载、水平荷载、侧向荷载的分项系数均取1.35。 2、地震工况:垂直荷载的、水平荷载、侧向荷载的分项系数均取1.2,地震作用的分项系数取1.3。 3、支吊架零部件的最小设计荷载 尚应满足《管道支吊架》(GB/T17116.1~3-1997)第23页表2“支吊架刚性零部件最小设计荷载”的规定。
; V7 a" Q% J5 _
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
/ {, f2 k% S C2 W7 z ^! o3 Z3 t
, l9 n- C5 i: T- X2 c5 F2 |) E4 `
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
: [- Q4 c- }- f, m
#4截面强度强度和截面面积取值原则如下: 1、锚栓的抗拉、抗拔设计值,必须根据《混凝土结构后锚固技术规范》(JGJ145-2013)中规定可能的各种破坏形式分别进行计算,要注意表4.3.10关于承载力分项系数的折减,并考虑群锚折减、以及最小边距等因素。 2、吊杆等构件,应按实际静界面面积进行验算。
; `/ R- ]+ L2 J8 q; X
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
; i+ X2 d0 s& m( _" y4 {03S402图集中使用的锚栓极限荷载表
. i- i, V, p# V `+ _ v+ v: j
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
0 }0 Q8 H! U* n+ j& o: x& i# GGB/T 17116.1~3-1997中吊杆静面积 7 d0 _4 f% t: O
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/fHwCROQY2FsjitC0qhG_Qw |