如何快速筛选并删除二次砌筑墙上300mm以下的洞口?8 I0 O( `! y! G0 Q: B
% {. a3 J% i$ ?% C+ D1 J3 ?! ~
很多项目为了提高二次砌筑墙留洞的深化设计及施工效率,会只留300mm及以上的洞口。而用插件留洞时会不分大小地一次性留完,以下以MagiCAD留洞为例来介绍。
1 X) {8 B; U" J* n方法:
5 O5 i4 |$ b" e% S  [6 d点击洞口族,查看属性。: O0 }) [& j& Y/ B* ?
得知:1 X- o4 w3 A1 D2 [
1.洞口族的族类别为“机械设备”;1 T2 y, _; S. z: \5 e
2.族参数中“洞口类型”为洞口类型(本项目中我们定义的“W”为二次砌筑墙洞),“MC Width Instance”为宽度,“MC Height Instance”为高度。1 |: t6 p) `8 @4 E
image.png
1 S8 s9 H) m9 u点击“视图”菜单下的“明细表”,选择“明细表/数量”。6 D- L8 N, j. a
image.png
! a- }' W2 a7 k: F( |; c新建“机械设备”明细表,名字定义为“二次墙洞口-小于300mm”。. ]% M9 o5 d' b7 L+ ]5 b
image.png / A5 r; q; k: C! L" v1 z7 ?
在“字段”选项卡下,为明细表添加字段:“洞口类型”、“MC Width Instance”、“MC Height Instance”。- s, D2 D* A9 l% q
image.png
- N5 s% B# m+ C$ I& S  }* s在“过滤器”选项卡下添加过滤条件,同时满足:“洞口类型”等于“W”、“MC Width Instance”小于300、“MC Height Instance”小于300。7 r. @1 W( i2 a! i( P! V8 L
image.png
4 }( W4 q( v$ U明细表中就统计出了所有小于300mm的二次墙洞口,用shift全选所有的洞口。
& t! {1 k' s: H9 Y image.png
9 ]% P( a2 R) I6 `% \9 E1 n回到“三维”视图,可以看到,已经选中了9个实例,按键盘Delete直接删除即可。
8 j# b, s7 [" q1 A; c/ L) Q" b image.png ( i- C( t7 Y/ f

+ y: n3 V% P% b% `; o' ^- B, i$ u- e+ [( Y