研发动态

[留洞与出图] 修改管线后,标注中洞口标高显示错误,MagiCAD洞口及标注如何更新? [课程编码3136]

[复制链接] []
发表于 2022-7-29 18:32:05| 字数 831 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改管线后,标注中洞口标高显示错误,MagiCAD洞口及标注如何更新?
5 |4 k4 ]7 o2 R方法:+ F2 M2 g2 K7 Y" C+ J
1.更新洞口。要使用“MagiCAD管线综合”下的“孔洞套管创建”,和新建洞口是一个按钮。
$ c! Y- r9 _% W& p如果只修改了少部分管线,就可以“选择对象”更新,分为“机电对象”、“土建对象”、“孔洞套管”,下图为以“机电对象”更新洞口:
* Y/ T- H% _# `- e/ @" l. D

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何同步更新?

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何同步更新?

# o4 Y. q6 q- `. O; y3 B2.更新标注。如更新洞口后,不更新标注,择标注中的信息(如标高)会与洞口实际标高不匹配(注意:这点一定要注意)。+ B6 h6 v. b, z) ^7 }
先选中需要更新标注的洞口,点击“MagiCAD通用”下的“更新参数”,选择“预选定对象”,点击“选择全部”,点击“确定”:
- b  D+ _. ^4 B6 |% m: q

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何更新?

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何更新?
, y4 x. L8 F$ ^! I: _7 I: @
& O, c1 e8 {5 P( a$ o0 }6 `' v
提示:
7 y- G3 }) P' o0 Z7 a1.因为预先选中了洞口,所以“范围”下的“预选定对象”就会默认选中;如没有预先选定对象,则“预选定对象”就会显示为灰色不可选(如下图),只能选择“项目”或“当前视图”,软件要更新的洞口数量很大,速度会很慢。所以一般会选择需要更新的洞口,再点“更新参数”。
/ M; m9 D5 U$ f7 h1 V

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何更新?

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何更新?

5 j% b+ V7 |! R5 l- Z( e% u2.如果只更新标注中的标高参数,可只选“高度”参数:
4 q/ S) c9 ~4 m+ h! @8 ~

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何更新?

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何更新?

7 B  Y3 O7 J3 ]8 v3.如果想更新整层的参数,可以选择“当前视图”,这样就只更新一个视图中的图元,软件运行速度会快很多:$ C7 ^9 I- z7 B. S

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何更新?

修改管线后,MagiCAD洞口及标注如何更新?
! V' q+ P: f( P$ @/ ?8 l
为了更快,带二级选项的项都可以取消勾选,可以一键批量关掉很多,速度非常快:$ U1 s6 @/ d/ j; ^4 _  }& b0 ]8 }

; g3 P1 Q3 [& \! j
; H9 g# x6 K7 |
( M, A% n% C/ Z' _1 f5 U4 X9 L# e# A  R

+ i. ~3 Z, V* Q4 U; W' d; m( h
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-15 15:13 , Processed in 0.592855 second(s), 57 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com