4.3  消防车道

8 Y7 T; H3 A, |* ~) d8 F# y4.3.1  汽车库、修车库周围应设置消防车道。
0 S' t. u# Q9 Z9 ^( U" `, V4.3.2  消防车道的设置应符合下列要求:
  d. b' X6 q9 f( ~' o" _7 m    1  除Ⅳ类汽车库和修车库以外,消防车道应为环形,当设置环形车道有困难时,可沿建筑物的一个长边和另一边设置;
  ^' I& W- b) C  B. o% d" }' x    2  尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;, c3 c: s9 n4 ?7 \; C
    3  消防车道的宽度不应小于4m。% Z/ ?0 ?# C, w* M5 Y4 D
4.3.3  穿过汽车库、修车库、停车场的消防车道,其净空高度和净宽度均不应小于4m;当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空高度不应小于4m。! K' G7 {5 b4 ^8 Z5 f
$ f. C0 E: p3 I# G
5 l6 W/ a5 I$ U1 ^6 K) |
条文说明:  O# j9 i3 ~4 Z

: s5 x: o9 i0 A) }6 e8 _4.3.2  本条是根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016关于消防车通道的有关规定制订的。
9 J5 T/ u0 M( `5 V% c' a% Y    1  考虑到Ⅳ类汽车库和Ⅳ类修车库相对规模比较小,按照规范规定设置消防车道即可,可沿建筑物的一个长边和另一边设置。
; q# @  @, v4 k$ [" @    2  本条对回车道或回车场的规定是根据消防车回转需要而规定的,各地也可根据当地消防车的实际需要确定回转的半径和回车场的面积。2 n# Q, X. p; @: q* j8 J( h
    3  目前我国消防车的宽度大都不超过2.5m,消防车道的宽度不小于4m是按单行线考虑的,许多火灾实践证明,设置宽度不小于4m的消防车道,对消防车能够顺利迅速到达火场扑救起着十分重要的作用。5 c3 U" u1 l5 D  `7 ~3 p
4.3.3  国内现有消防车的外形尺寸,一般高度不超过4.0m,宽度不超过2.5m,因此本条对消防车道穿过建筑物和上空遇其他障碍物时规定的所需净高、净宽尺寸是符合消防车行驶实际需要的,但各地可根据本地消防车的实际情况予以确定。. _9 Q, T' a7 h0 {4 q
6 i# x: K9 x5 |( p; H. i* m( R5 L
6 H' X: n9 |# f. K' x
汽车库、修车库、停车场设计防火规范 [附条文说明] GB50067-2014* u0 j6 f" `( _$ u8 h
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/363/1614017.shtml1 g  [8 Z; o& X! w# u8 ]$ [
. J& e4 j( U  q- Z
" a% y7 ]- M1 o9 I: e6 G

+ A5 s$ c/ Q; i( l9 F! L% q
& p: G1 M9 h  F3 w0 w9 Y& |) A& R# c5 F5 d# O. \

& Y) ^% B7 p# t0 G, _! T4 ?
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-21 04:15 , Processed in 0.392975 second(s), 53 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com