5.9  磁共振检查室用房
3 w9 \7 y, @6 B/ A# c
5.9.4  扫描室门的净宽不应小于1.20m,控制室门的净宽宜为0.90m,并应满足设备通过。磁共振扫描室的观察窗净宽不应小于1.20m,净高不应小于0.80m。- \. {5 K) Q8 y& w, a; V
( m0 K; a' ^, m9 f% l# J
条文说明:
" y: y* {' n2 S( {9 @$ p
5.9  磁共振检查室用房

1 J. Z; c; r0 }6 {  C5.9.1  磁共振诊断设备机房应尽可能避免与电梯、自动扶梯、发电机、电机、直线加速器及汽车频繁经过的车道相邻,并且尽可能与大量人流聚集处间隔一段距离,避免其磁场干扰心脏起搏器的工作,危及患者生命。
2 l7 X' ^5 s/ Y    为达到磁共振基准磁场的要求,对建筑物钢筋混凝土结构中的钢筋用量应有一定的限制,具体按设备安装要求确定,否则会影响磁场的均匀性,降低图像质量。磁共振设备单件自重很大,超导型主磁及氦容器需要整体运输、主磁体约7t~13t,运输安装的最小孔道尺寸为2.80m高,2.50m宽,因此要充分考虑磁体的运送通道以及磁体基础。: A& i$ d, k* m- g+ m' b% t  C

) \  ?1 A4 [0 n9 {: M$ x
5 e( b, s) q3 {" T  x$ N* A. A) K
+ }4 y( a4 c( N, o: D* c) p综合医院建筑设计规范 [附条文说明] GB51039-20144 U. k6 _9 P" o* F+ {6 ?
% f, d! H+ ]1 v% g) v/ E: K
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/422/1571831.shtml2 P/ p: `& F8 z# b+ S; X