5.9 磁共振检查室用房
+ u. ^( _% [) J3 g$ ?5.9.4 扫描室门的净宽不应小于1.20m,控制室门的净宽宜为0.90m,并应满足设备通过。磁共振扫描室的观察窗净宽不应小于1.20m,净高不应小于0.80m。 % S9 A X) y ~/ k6 k2 k% f+ J
( \ b6 x. N& R6 y2 S8 n0 r条文说明: ; j# o/ w V: h/ r3 M5 t
5.9 磁共振检查室用房
; |' C2 S; f% y9 D5 R5 |, e, N! |; R8 l5.9.1 磁共振诊断设备机房应尽可能避免与电梯、自动扶梯、发电机、电机、直线加速器及汽车频繁经过的车道相邻,并且尽可能与大量人流聚集处间隔一段距离,避免其磁场干扰心脏起搏器的工作,危及患者生命。
9 X- b2 J: j4 W/ X7 b s5 E7 d 为达到磁共振基准磁场的要求,对建筑物钢筋混凝土结构中的钢筋用量应有一定的限制,具体按设备安装要求确定,否则会影响磁场的均匀性,降低图像质量。磁共振设备单件自重很大,超导型主磁及氦容器需要整体运输、主磁体约7t~13t,运输安装的最小孔道尺寸为2.80m高,2.50m宽,因此要充分考虑磁体的运送通道以及磁体基础。 3 f z/ q r( R) o0 L1 D& C
# a& g( v, y/ C) `8 I* t" f$ F: d8 v& Q9 e. X# t
* g9 u9 }/ M8 e综合医院建筑设计规范 [附条文说明] GB51039-2014