5.7 手术部用房 5 Q; r6 c: y5 C- p: i* y
5.7.6 手术室内基本设施设置应符合下列规定: P( R3 F+ [* T/ R, @) V
3 净高宜为2.70m~3.00m;- ^/ [$ e' L/ x3 f* W- |7 [% q
6 不应有明露管线;* R$ w& X4 ~3 x- ^
7 吊顶及吊挂件应采取固定措施,吊顶上不应开设人孔;) w1 H4 d8 q) y0 f. f0 y0 Y
8 手术室内不应设地漏。
2 Z2 J$ g$ t2 Y3 L* B9 P
7 l5 B1 j8 J1 A. w条文说明:
5 a" l' W3 k+ @; W# W, k5.7 手术部用房 , |# x( G/ z2 R' d L2 ]1 p
5.7.6 为避免污染,手术室内不能设置地漏,为清扫方便其地漏可以设置在污染走廊内。/ b6 C; F* Q; U7 o' ], k4 K
手术室吊顶上有人孔,不利于维持手术室的清洁无菌,所以检修人孔应设在手术室外,如走廊上。
9 ]1 b3 a( u! w表2 手术部洁污分区
" v5 ~1 Q, L% j7 h
手术室净高要求-综合医院建筑设计规范 GB51039-2014