; v# e4 ~0 T# ]) j3 o' i8.0.4 空气放射性监测、空气染毒监测和空气质量监测,防化级别为甲级的工程和医疗救护中心医院工程应采用自动监测方式,四等指挥所工程宜采用自动监测方式,监测信息应传输到核化生控制中心。自动监测仪器设置如下:6 Q w) c! T O+ [7 L1 }8 }
1 空气放射性监测仪设在滤尘器室;, U( `8 H1 i8 j* o( R, y. Q. j2 j( W$ w" f
2 毒剂监测仪一台设在最后一道密闭门内的壁龛或支架上,壁龛的尺寸不小于500mm×500mm×400mm,另一台设在风机室内滤毒进风机附近;
1 D8 `9 Y$ ~$ H, S5 s$ `8 Y 3 空气质量检测仪设在指挥室或会议室的墙壁上,距地宜为1.6m;
, x3 s" ~( [; z$ g7 T4 r 4 在自动监(检)测仪器安装处附近均应设置220V5A三孔电源插座一个。 人民防空工程防化设计规范 [附条文说明] RFJ013-2010 http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/72482/2818611.shtml |