消防水池容积分隔要求4.3.6  消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜 [课程编码760]

[复制链接]
发表于 2020-8-24 16:49:44| 字数 478 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
4.3.6  消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。