[人防预留预埋] 什么是人防气密测量管(安装标高,与墙边距离) [课程编码754]

[复制链接]
发表于 2020-8-26 09:37:08| 字数 261 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 目录导航
  • 修改字体大小 16px
    10px 25px
    指预埋在人防工程口部各道密闭隔墙上用于测定口部气密性或取样用的穿墙短管。 003500d7hxkqiqsirhibqn.jpg 人防气密测量管对人防气密测量管的安装途径根据防化性能要求,各类人防工程在口部、防毒通道密闭隔墙上都必须设置气密测量管。人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,(一般做法:气密测量管采用一根管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,在混凝土浇灌时预埋到位,两端做有密闭措施。气密测量管两头各伸出墙面50 mm~100 mm,中心标高一般离地1500 mm~1800 mm,离墙边距离一般为100 mm ~200 mm
    回复 申请删帖

    举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号 )

    GMT+8, 2025-1-24 16:47 , Processed in 0.258140 second(s), 57 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com