位于防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。... [课程编码514]

[复制链接]
发表于 2020-11-25 14:04:36| 字数 907 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016oncyeewyajnwyokfmxwhaemcnuhwibpdx
hdqrptrekrxyltslpouajrhyreiuibv

6.2.7  风管部件的安装应符合下列规定:uqoswlmowlhbnojuylviqch
    1  风管部件及操作机构的安装应便于操作。btzutcsjkptostgxffsrjvnltqquekeqecdnzjxfbbwyi
    2  斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。oncyeewyajnwyokfmxwhaemcnuhwibpdx
    3  止回阀、定风量阀的安装方向应正确。uqoswlmowlhbnojuylviqch
    4  防爆波活门、防爆超压排气活门安装时,穿墙管的法兰和在轴线视线上的杠杆应铅垂,活门开启应朝向排气方向,在设计的超压下能自动启闭。关闭后,阀盘与密封圈贴合应严密。oncyeewyajnwyokfmxwhaemcnuhwibpdx
    5  防火阀、排烟阀(口)的安装位置、方向应正确。位于防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
hdqrptrekrxyltslpouajrhyreiuibv

    检查数量:按Ⅰ方案。kirxqphkdhqpdpwkdqlsdxqyfgeqdslpmlsswdw
    检查方法:吊垂、手扳、尺量、观察检查。njrgdfkbuuhsxfdqukklwihdrmyyybhwgoqvmwfbfzv
kirxqphkdhqpdpwkdqlsdxqyfgeqdslpmlsswdw
uqoswlmowlhbnojuylviqch
  • dfhufmlloyewllbavvoizmhhiewdoszoaitp
  • imiiyuaokxiopxyrwayhelvltxkfihgsxnbuydbozwnfsx
    btzutcsjkptostgxffsrjvnltqquekeqecdnzjxfbbwyi
    ptfuyokifwaohiptuakgyiklaxvubhibqzn

    vsttkzlbaeupqxtggzqfpj
    回复 申请删帖

    使用道具 举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-4-12 09:43 , Processed in 0.387500 second(s), 56 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com