5.2.12  滤尘器或过滤吸收器的设置应便于安装、维修和更换,具体要求应符合下列规定:
    1  采用并联或多层方式安装的器材,应保证其中任何一个器材均能单独方便拆卸与安装;
    2  器材按多层方式布置时,宜设吊装机构,并需有操作措施与相应空间;
    3  器材的布置应为维修和更换器材提供必要的空间,靠墙布置的器材距墙不宜小于40cm;
    4  器材的各种连接件应设置合理,避免维修时交叉作业;
    5  应根据器材的安装方式确定固定器材的辅助构件的定位及尺寸。

- D3 ?' M/ X' \# m1 N1 U/ ?7 ]8 b4 x
条文说明:
/ l/ e+ i' T: u/ z9 h) p1 n
2 F) A) S6 @/ {8 L7 g, I  s) X$ o5.2.12  参考《化学防护装备维修性规范》相关条文编制此条目。当设备重量超过200kg时宜在顶板上设置吊钩,便于设备的安装和更换。6 {7 Q" y1 e! f2 _/ h
, L; ^; e5 y' z+ t& u8 G5 |
0 X  S8 e2 N* z

  `0 }" j' p+ ]人民防空工程防化设计规范 [附条文说明] RFJ013-2010