全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例
4 P% X/ D% y' r2 F7 [$ V6 y# O2 Q8 C+ n$ _3 i7 r
讲在前边:BIM设计不只是建模、调碰撞,更重要的是要明白设备及管线的设计安装要求、施工工序、运维要求。BIM设计,专业是基础。
% X' M7 ^* Q8 z% Q9 ~1 T8 U' ?1.软件操作
2 e( k/ y0 v) S' R( j( j: _' b4 e# H6 d项目样板制作:
' U) Q" g- l! V4 h
风水系统的颜色、材质最好在管道系统、风管系统中设置,桥架颜色在过滤器中设置。
- t# d- M' { `% {5 X0 S
软件操作技巧:要多探索实践,好的工具能大大提升效率。如管道翻弯时,用MagiCAD中的自动连管功能,就比使用revit本身功能的效率要高。
1 N3 f. f; M9 _' c
* w) ]. `/ d% Q
2.管线排布要求
" Q9 y+ g7 W8 a) l
3 q* \$ P# I) F①小管让大管,造价低的让造价高的,动力水管让重力水管。
& W9 `( o4 b7 q* N8 |
桥架不能通长地平行走在水管下面,避免漏水造成用电隐患。
7 f+ x/ _+ `# c4 l7 w9 }( s桥架要避开上喷的喷头。
7 m+ Z9 S4 f% y( {- N' X( R②桥架强弱电尽可能分开布置,避免信号干扰。桥架一侧要留出放电缆的上人操作空间。
e7 @' ~( ]5 W' j③防火卷帘,卷帘顶部最好别走管线,卷包是装在梁侧面的,高500~800mm,伸出600~1000mm,卷包前一米内最好也别走管线,卷包会伸出很远,有的卷帘是两侧都有卷包的
( Y- q2 b5 e. ?! w
全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例
3 J: F" c4 N3 _/ B$ @# u2 V* P& V3.系统要求" I) |% [* j8 O) r$ ` Y3 T
通气管一路走高,避免窝气。
! Y/ Q/ i7 U& u6 j# K `' b6 y
空调水系统最好一路走高,上出支管接风盘,实现检修时泄水能泄到立管。必须上下翻弯的位置,要高放气、低泄水(高点安装排气阀、低点安装泄水阀)。
4 {0 E! n: c4 O" R
要注意设备接管要求,一定要看设备样本。如水管,要分清哪是进水管、哪是出水管,如风机盘管、空调机组等,一般是下进上出。
2 i v% C3 I( X0 E5 B% j+ f `
4.运维检修要求
- B0 D( {3 e8 L; v; x4 d! ?《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.5.2 风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
7 [, T+ ?) L, s. @, f, l1 x
有防火阀或调节阀的风管之间间距不能仅留100mm间距,要考虑阀门执行机构、人工接线、调试、复位操作空间。
$ t6 d0 R# G2 s+ \! G7 W9 {$ F# M5.精装配合
+ Z- l* Z9 i7 u8 e' m* s" u0 Y为提升净高、充分利用吊顶内空间,可在风速不变的前提下等截面修改截面尺寸,宽高比一般不大于4:1。
6 C- f5 F. r6 q* Q3 U, n( a
管线排布时,要注意避让精装吊顶伸到吊顶内的灯槽、筒灯等。
+ x/ F' V4 y+ y( l5 b阀门等需要检修的构件应尽可能靠近,共用检修口,减少吊顶上开检修口的数量。
+ j( f6 C' R x) L* p9 \7 W! j& s1 d4 _
优化管线路由,做到疏密有致,不满足净高要求区域的管线可考虑绕行。
) F3 h9 m& ^( i
6.留洞8 U5 T" F Q( ^8 B
①留洞尺寸:
" v6 ^: T( H" V& |# B0 T风管、桥架留洞:每边扩50mm;
# [6 A- x$ c0 J$ S5 Q* `百叶留洞:百叶每边扩25mm;
8 L- F8 v6 R2 h2 |
水管套管:不带保温的DN150及以上大一号,以下大两号,带保温的套管内径大于保温外径。
; s& Q$ u/ G u+ V3 w②留洞位置:
7 {( @- m% y/ Q0 R+ ~6 W4 b! ^水管梁上套管在梁2/3区域内,套管底与梁底间距不能小于200mm
$ V6 A! ^- y; A( g: _, u3 W& g1 X《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010:6.3.7 框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高的40%。
& K6 t9 X5 J/ T, a2 L: w( \! m2 ^+ C
全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例
( n; t7 W5 \) E
7.水力计算
; _8 A8 M! K- I* P风系统为保证各送、排风点达到预期的风量,必须进行阻力平衡计算,一般要求不平衡率不超过15%,各末端支路最好安装调节阀。
5 X& Y0 r8 ?+ d" e: L; U1 E0 N: [1 [. t
! S9 o* K& T9 t: v# T4 a
4 {' Q' `% ?2 L! J; M
; U; y8 i- Y+ i: i1 ]& m) M; V/ t' F