4.2.14  柔性风管支吊架应符合下列规定:yibubyzmuwfpsipblbi
    1  风管支吊架的间隔宜小于1.5m。风管在支架间的最大允许垂直度宜小于40mm/m。bexmflayohvnc
    2  柔性风管的吊卡箍应采用扁钢条制作(图4.2.14),其宽度应大于或等于25mm。卡箍的圆弧长应大于1/2风管周长且与风管外径相符。柔性风管外隔热层应有防潮措施,吊卡箍可安装在隔热层外。oyzvybhyjla