电气梯架、托盘、槽盒及支架安装要求-规范 [课程编码3006]

[复制链接]
发表于 2022-6-24 09:59:23| 字数 1,456 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
11.2.3  当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:
wwzzfpwfaobwneprpbmtye
    1 电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道下方与各类管道的最小净距应符合本规范附录F的规定。dmnqfbtopxpcjrnyshtsktxdmayxhrjcgeebtgkjftbbtipwp
hcoqcitppr
附录F  母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距fwhfaxnldlwaefoyqumscqocugoncnmwjjjikpbmosecltzg
wwzzfpwfaobwneprpbmtye
表F  母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距(mm)
wwzzfpwfaobwneprpbmtye

电气梯架、托盘、槽盒及支架安装要求-规范

tbddfztpjiypxnkagmtsbrjkiuv

电气梯架、托盘、槽盒及支架安装要求-规范
iluijiwiqgwjsmgsrd
bnmpgvngdyoqwtofuchakkwxzkwzrvtam
tjgjshevxwkjiiggiknpuhqzamxqe
    2  配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互间的最小距离宜符合本规范附录G的规定。fwhfaxnldlwaefoyqumscqocugoncnmwjjjikpbmosecltzg
    3  敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施。
nqoxtfmksco
    4  敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,且每隔3层~5层应设置承重支架。fwhfaxnldlwaefoyqumscqocugoncnmwjjjikpbmosecltzg
    5  对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔。
tjgjshevxwkjiiggiknpuhqzamxqe
    6  承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。sukvnyhxfhlmswj
    7  水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。
flweqmswlakazcbpvufgbeksukcsgcfnjnkgdefknsycjc
    8  采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m~0.5m处应有固定支架。dmnqfbtopxpcjrnyshtsktxdmayxhrjcgeebtgkjftbbtipwp
  • swfhqagxpcei

  • kpxqlsgwmuduhqmhjyuatsxiaspldjhohactsley
    hcoqcitppr
    kpxqlsgwmuduhqmhjyuatsxiaspldjhohactsley
  • swfhqagxpcei

  • 建筑电气工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50303-2015lxnaprvblnggobthmobru
    yquodkvgfxhbplhphkecjqallao
  • swfhqagxpcei

  • lxnaprvblnggobthmobru
    fdmamnxukybxvi

    ubvenisamzijgtmbdrjhttzbkul
    adlqcviqggfgrif

    tlozxipszpceezabcknxcad
    回复 申请删帖

    使用道具 举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-4-2 18:40 , Processed in 0.300859 second(s), 59 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com