[table][tr][td]1.冷却塔及管道的条形基础要搭在梁上,所以要先排出主管线方案,确定基础方案提交给设计,再进行管道细节的细化。[/td][/tr][tr][td]2.布水器进水管可以做小托架,下边垫橡胶垫,落在塔顶。[/td][/tr][tr][td]3.进出水干管主管要低于接塔的支管,保证干管顶部不积气。[/td][/tr][tr][td]4.补水及泄水小管不用落到管道支墩上,可以用角钢斜撑固定到管道墩侧面,管道支墩主要用来承担进水、出水、平衡管主干管。[/td][/tr][tr][td]5.计算横管的管道支墩时,要把立管的重量加进来。[/td][/tr][tr][td]《中小型冷却塔选用及安装》02S106[/td][/tr][tr][td]6《机械通风冷却塔工艺设计规范》GB/T 50392-2016 222824jt9d188057tfu5v9.jpg
222824vswzriilclrr9qgz.jpg
222825pj91t1f9fjaea92q.jpg
222825lhqgh8vyeq89eq8l.jpg
222828b0vvnunyizz7xvva.jpg
222830mkicpgnxgjznjfvg.jpg
222831g9b97kk97lyccz2h.jpg
222832lgkb8lttbbp0libg.jpg