1.冷却塔、水箱、冷机等基础要搭在底板梁上,避免板过多受力。7 v. A: s3 _9 m( T* ~( M
9 p' Y9 D7 }( [; U
2.对于屋面,上方有钢架的,要把钢架图也叠进底图中,避免基础、设备与钢架立柱、横梁冲突。
6 x! Q4 n# ?) F: e/ y- ^# x* o" l9 e4 d. J
如下图:VRF室外机及其基础墩,与屋面上方钢架冲突。
, T+ S3 w& _9 X
- T6 q7 k. |4 k 015648j3r3fzsxaxdwxf5y.png
9 \; q  m) W* m3 H; {, Y4 P2 e. V& n
3.做冷却塔基础时,如果是钢架,则钢架平面与立面的斜撑也要绘制,避免接管与其冲突。
9 A) {" _: t) C% u$ `
# {! f; f! V' N9 \% u: q  q: m3 Q. L
4.屋面冷却塔水管要做基础墩。; D0 ^2 E% v/ B, S( u( ^

- l" O& @2 }: A' F8 p5 `: m5.屋面风机要做基础墩,生根在结构面上,基础顶面至少要高于建筑完成面300mm,以防雨雪。