1.冷却塔、水箱、冷机等基础要搭在底板梁上,避免板过多受力。
s9 |; r# v" G5 ?( g, A1 ]- }4 l) x
2.对于屋面,上方有钢架的,要把钢架图也叠进底图中,避免基础、设备与钢架立柱、横梁冲突。
6 i$ V) Q1 [9 Q0 R
3 c5 N8 `+ k5 W' E+ `8 J# D如下图:VRF室外机及其基础墩,与屋面上方钢架冲突。 ! G! J6 ]7 i4 K4 N3 ?- n; r0 u
! `2 ^5 z, \& l$ S; [, M9 ^
/ _5 Y& d2 u( j6 n
8 w/ x% w' @! P; w, h. e3.做冷却塔基础时,如果是钢架,则钢架平面与立面的斜撑也要绘制,避免接管与其冲突。 # B1 s5 t, M/ `9 g/ x ~" x
$ j1 N& _1 a7 d' ]
0 y i. y2 o0 F8 q! U' P# j4.屋面冷却塔水管要做基础墩。 3 ^9 V& g' d" w$ K& B1 E2 Z
" z. b% d/ h2 a. v. k- O+ m. z
5.屋面风机要做基础墩,生根在结构面上,基础顶面至少要高于建筑完成面300mm,以防雨雪。 |