一、 各设计规范对净高的要求 9 W! R) U: N' J! T2 o; M& ^: I
1. 什么是室内净高 依据GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》6.3.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。 . c1 q( t% l1 y* m7 h g( Z ?
2. GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。 ( ]6 e7 [! Y1 S4 U
3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》 # F, Q! y. q) p, B, j3 ?5 X
4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》 # D; d6 r; N3 y* b$ j
5. GB50096-2011《住宅设计规范》
5 l! g$ L5 W- L% u0 W* k6. GB50368-2005《住宅建筑规范》
/ p \9 C% X- w9 l- s7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》 4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高 注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。 4.3.6 停车区域净高不应小于本规范第 4. 2. 5条规定的出人口 及坡道处净高要求。
3 S) M: Y4 |! |( \# ?9 x% K8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》
# }6 T* d' ^9 {# J& {/ K9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。
( q+ \, a' P* v* x10. GB50099-2011《中小学校设计规范》
8 |8 @9 s7 R! Y) _11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》
; w' O( Y3 c4 ] G; K3 p* u; H12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》 4 b! R; [" K' x8 i2 ?
二、机电管线安装高度的注意事项 7 v+ W8 t; _/ j% F! _
本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。 1 U; v* |* j9 J3 r$ B
1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。
4 x% n, a- n5 H+ C2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。 % @0 v0 v0 Y p/ `
3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。 * m, d- s6 u& q
4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。 2 I3 d- b# y- |* T3 @9 k- v; o
5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。 6 C6 I& S' @& e. i# @' z; ^! T8 ~, {1 P
6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。
, M1 K6 W2 Q! y3 v: k' \; p+ ~【参考文献】 详见本文中所提及的设计规范或设计标准。 9 ?' a3 [% {5 h7 r$ Q
转自: https://mp.weixin.qq.com/s/cWAQn1FOzUwkp2lg-Mfrqw |