全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例
5 r8 c& H3 z/ U( ]: f
6 `. V3 R" X7 I( ^% S w( P讲在前边:BIM设计不只是建模、调碰撞,更重要的是要明白设备及管线的设计安装要求、施工工序、运维要求。BIM设计,专业是基础。
, @5 H, u; @, s1.软件操作
; i( l) u& d+ L, k" U7 q2 h$ `项目样板制作:
3 E% B8 G) ]3 o! N. G$ D. Q风水系统的颜色、材质最好在管道系统、风管系统中设置,桥架颜色在过滤器中设置。
: g6 Z6 U% q" l) F& A" R
软件操作技巧:要多探索实践,好的工具能大大提升效率。如管道翻弯时,用MagiCAD中的自动连管功能,就比使用revit本身功能的效率要高。
7 ~9 U8 L- v& \' L0 \6 |; m
- J6 V( N" R3 }. d6 x$ `3 O7 v2 J3 x) f2.管线排布要求& R" b# d6 i- H) x3 m+ B" x6 }9 E
; e% [4 ^: S+ l6 ]' f①小管让大管,造价低的让造价高的,动力水管让重力水管。
r6 Z; I+ u# f0 Y: J+ Y$ l& v7 _
桥架不能通长地平行走在水管下面,避免漏水造成用电隐患。
) q1 x( V8 z0 _+ K# l
桥架要避开上喷的喷头。
" L7 d A; v; j
②桥架强弱电尽可能分开布置,避免信号干扰。桥架一侧要留出放电缆的上人操作空间。
" ]: L$ O! P, W5 [( F1 F③防火卷帘,卷帘顶部最好别走管线,卷包是装在梁侧面的,高500~800mm,伸出600~1000mm,卷包前一米内最好也别走管线,卷包会伸出很远,有的卷帘是两侧都有卷包的
/ @, F! f: D- c9 Z# u& {$ ^ N+ y+ h1 S
全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例
& G6 ]7 ]4 X3 V+ t- n) F
3.系统要求: \! I ]! l) {% T& w8 u. g
通气管一路走高,避免窝气。
3 Z2 {4 i9 T# A$ l/ J7 J7 P' `空调水系统最好一路走高,上出支管接风盘,实现检修时泄水能泄到立管。必须上下翻弯的位置,要高放气、低泄水(高点安装排气阀、低点安装泄水阀)。
+ p& f3 s7 W. X8 f5 Y6 y5 b
要注意设备接管要求,一定要看设备样本。如水管,要分清哪是进水管、哪是出水管,如风机盘管、空调机组等,一般是下进上出。
8 T. l7 d' Q n( ~# y4.运维检修要求
1 M6 @: F1 u6 K% ^$ ?+ {《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.5.2 风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
4 X1 L# y; j' v6 g) F有防火阀或调节阀的风管之间间距不能仅留100mm间距,要考虑阀门执行机构、人工接线、调试、复位操作空间。
1 f) a: k" a3 r. y: B* R2 \# r }. N
5.精装配合
( \8 Y' o: I( k5 I为提升净高、充分利用吊顶内空间,可在风速不变的前提下等截面修改截面尺寸,宽高比一般不大于4:1。
: \4 h' b. b7 o# g; {1 K管线排布时,要注意避让精装吊顶伸到吊顶内的灯槽、筒灯等。
I; L# o& f4 M0 V' ]) ]) ]9 _* ~阀门等需要检修的构件应尽可能靠近,共用检修口,减少吊顶上开检修口的数量。
5 L& b& W- s# a优化管线路由,做到疏密有致,不满足净高要求区域的管线可考虑绕行。
2 t" K* G( i4 t7 m' T$ B6.留洞! {4 M! L/ q+ f0 a6 c: K
①留洞尺寸:
- w/ Q* Z9 l' T风管、桥架留洞:每边扩50mm;
& _: I; _4 k. W' C' J" c$ m百叶留洞:百叶每边扩25mm;
k2 Z2 P* n: [4 K
水管套管:不带保温的DN150及以上大一号,以下大两号,带保温的套管内径大于保温外径。
) Q" D0 d! b$ R5 F! G0 P- B
②留洞位置:
/ @4 ~. Y& K: L2 n
水管梁上套管在梁2/3区域内,套管底与梁底间距不能小于200mm
9 I* T$ _( C B" A$ _/ P
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010:6.3.7 框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高的40%。
0 l) q6 {& q) O! O% R+ ^
全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例
2 v, _) }" R# V
7.水力计算
) \! U# T8 l6 t: J. i: w a7 z. N风系统为保证各送、排风点达到预期的风量,必须进行阻力平衡计算,一般要求不平衡率不超过15%,各末端支路最好安装调节阀。
5 P& X+ r) y5 W, v' Y$ M$ l
) H) |" s _6 u1 f0 w
_3 [0 o2 S$ g! f
" U! a0 q6 q& n1 O9 D% e8 e& f. V/ _/ A0 m& U/ Z- z