5.2.12  滤尘器或过滤吸收器的设置应便于安装、维修和更换,具体要求应符合下列规定:
    1  采用并联或多层方式安装的器材,应保证其中任何一个器材均能单独方便拆卸与安装;
    2  器材按多层方式布置时,宜设吊装机构,并需有操作措施与相应空间;
    3  器材的布置应为维修和更换器材提供必要的空间,靠墙布置的器材距墙不宜小于40cm;
    4  器材的各种连接件应设置合理,避免维修时交叉作业;
    5  应根据器材的安装方式确定固定器材的辅助构件的定位及尺寸。
1 H8 k: d$ ]  ?$ t+ y
1 R, P7 M9 c+ q" m! f/ _
条文说明:% h: T% X* q8 C  o# e2 C/ X

( c" e4 F6 f5 m3 B5.2.12  参考《化学防护装备维修性规范》相关条文编制此条目。当设备重量超过200kg时宜在顶板上设置吊钩,便于设备的安装和更换。6 Z, o+ @! S" l
* U5 p9 C: C6 E' I1 O8 }0 l

  I2 Z* m8 E" d$ S( l9 ?1 c; }1 T$ ^
% x% A# ^% Q* ~$ q, j0 \人民防空工程防化设计规范 [附条文说明] RFJ013-2010