全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块  注意点举例4 E' T) x% B7 }7 \5 y! j
2 s/ B7 F/ F* T2 [# b
讲在前边:BIM设计不只是建模、调碰撞,更重要的是要明白设备及管线的设计安装要求、施工工序、运维要求。BIM设计,专业是基础。9 y4 _& k- e6 c  O4 N
1.软件操作: q. }9 c8 ~$ @1 R
项目样板制作:
* x$ u% i$ w" r1 J' C风水系统的颜色、材质最好在管道系统、风管系统中设置,桥架颜色在过滤器中设置。
$ `5 |* i. W; G& q1 g软件操作技巧:要多探索实践,好的工具能大大提升效率。如管道翻弯时,用MagiCAD中的自动连管功能,就比使用revit本身功能的效率要高。  T8 n. O* s! _. G1 a+ S
  L' g( d1 E9 e
2.管线排布要求
# I; `6 z! `2 r1 g* d& @
$ t/ e  n$ z; U9 h2 N, k2 r①小管让大管,造价低的让造价高的,动力水管让重力水管。
8 o8 M4 o1 E. w桥架不能通长地平行走在水管下面,避免漏水造成用电隐患。* B9 K% J: L* m
桥架要避开上喷的喷头。1 `& C' ?: I: `
②桥架强弱电尽可能分开布置,避免信号干扰。桥架一侧要留出放电缆的上人操作空间。( s0 ?! Q% X' s! A; j' n
③防火卷帘,卷帘顶部最好别走管线,卷包是装在梁侧面的,高500~800mm,伸出600~1000mm,卷包前一米内最好也别走管线,卷包会伸出很远,有的卷帘是两侧都有卷包的
" k# ]$ U6 ^0 L

全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例

全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块  注意点举例
' q1 h8 k7 B; z6 Y6 L
3.系统要求
+ f% V  H) M, L1 [通气管一路走高,避免窝气。
5 e* |6 @2 {( ^+ E空调水系统最好一路走高,上出支管接风盘,实现检修时泄水能泄到立管。必须上下翻弯的位置,要高放气、低泄水(高点安装排气阀、低点安装泄水阀)。" p+ P9 d* g+ g" b. w/ k; V
要注意设备接管要求,一定要看设备样本。如水管,要分清哪是进水管、哪是出水管,如风机盘管、空调机组等,一般是下进上出。
& @  B! S/ t* d# l1 G4.运维检修要求# o, Z9 F2 ^4 I4 h) ~
《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》6.5.2  风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
1 w# B- \( j. T! q4 l有防火阀或调节阀的风管之间间距不能仅留100mm间距,要考虑阀门执行机构、人工接线、调试、复位操作空间。7 E/ o6 C2 [6 n% @6 ^# {$ e8 ?
5.精装配合
7 s0 @' o# P- L. z# j$ W5 G为提升净高、充分利用吊顶内空间,可在风速不变的前提下等截面修改截面尺寸,宽高比一般不大于4:1。/ O) ]) [4 A/ x6 B- l5 U) p; n1 P
管线排布时,要注意避让精装吊顶伸到吊顶内的灯槽、筒灯等。& ~, {9 i# m; r( Z( B
阀门等需要检修的构件应尽可能靠近,共用检修口,减少吊顶上开检修口的数量。
+ h" U6 }, |5 ]4 _7 \优化管线路由,做到疏密有致,不满足净高要求区域的管线可考虑绕行。% L8 v! W9 _) c7 }% {, K( q9 U( |
6.留洞' _: X/ f  ?0 V9 o
①留洞尺寸:
( C& l& ^4 e; f& @5 F8 n风管、桥架留洞:每边扩50mm;* J1 Z' w  d  U$ L8 n: S0 V9 a* H
百叶留洞:百叶每边扩25mm;" J/ p! ]& R. }8 {1 p+ V
水管套管:不带保温的DN150及以上大一号,以下大两号,带保温的套管内径大于保温外径。
5 r1 x3 G& r1 _+ G②留洞位置:* J$ q! z3 w2 Y7 v+ |; @
水管梁上套管在梁2/3区域内,套管底与梁底间距不能小于200mm
8 S7 |5 S# Z0 j9 B- n《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010:6.3.7 框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高的40%。
* E7 h/ A9 P9 c% z* r8 x7 Q

全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块 注意点举例

全国高校BIM毕业设计创新大赛B模块  注意点举例

  N$ `' Y& n2 Z7.水力计算4 q1 t: K, z) R" X* I  H$ c
风系统为保证各送、排风点达到预期的风量,必须进行阻力平衡计算,一般要求不平衡率不超过15%,各末端支路最好安装调节阀。; J5 L2 S0 ^# e( F  d- V, k, [2 S

! Y3 o. a' `! ^8 U/ e1 v
- n  Y$ d. a! `
, I) ~& f  @/ ^% Y# j. E8 K" a' D7 {: E
回复

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号 )

GMT+8, 2025-2-1 21:53 , Processed in 0.339650 second(s), 62 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com