word文档未对“基础资料及案例选择要求”进行展现。
: f& e( H3 m) j1 Y/ _2 F2 I单专业模型非综合调整之前翻模模型。
: C4 I7 | L" i; b. X空调凝水翻U型弯。空调水无保温及坡度。
& }6 _" I/ @# e( S- P, U机房水泵基础错误、过虑器画反、止回阀错误、管件错误, {! ?7 G% b( x3 f O6 Y" G' k
预制三维详图部件图支吊架视频不满要求& A2 R) J! D. g0 b
7 }/ W7 u3 q& x& Z1 Y( E& |, o7 S1 S: q% u' L
未见车库,word不满要求2 N0 \* |+ D! V( o) s$ S
喷淋小管应丝扣管件非卡箍,排水顺水三通反
3 U' c2 B$ t# n9 }- Z排烟管颜色不对,Y形三通画反4 u" r+ C# G: u$ l3 h
空调水软接有的不对,过滤器画反,管道无保温、无坡度7 `7 g# _6 \7 N
制冷机房阀门缺失严重,水泵出口无软接,
( B/ o% h7 c$ \0 @$ X& W( y预制无基础图6 {" `2 c8 i7 M5 m
留洞图墙洞未显示8 U# Y1 v |. d0 |& J6 [ G
* ]5 l3 S% ?1 U
: m o% g2 A! _/ b3 S: s
模型版本为revit2019,不满足大赛要求
9 l! F' q& j7 C) r4 ~装配式图纸中仅有图框,无内容" t, R! o4 d3 a9 W$ @) F
留洞图无内容
1 {. Q z. o' N. y# y6 ~" X) u) n, V施工动画仅为漫游,无施工工艺介绍
8 U6 v: N z% e, L" y+ y* P% |
. {3 `& u% b n
5 I( T6 V* Y- }5 v- H$ K8 q给水、污水管颜色不对, k; E O' p/ _' e0 l( l
不少风管Y形三通画错方向5 C4 j9 j, \+ M
空调水系统有保温,但无坡度0 g1 o6 | o* E8 W
综合调整完成的模型中存在碰撞,但碰撞报告为零碰撞,存在造假, B' X. Z8 w. Y% f) U2 l+ e2 P3 d
预制基础图无基础,三维视图无标注,平面图无建筑底图,部件图仅为一个部件
5 F! J4 ]# a. k \$ s留洞图标注混乱% s$ W; ] O% l7 [+ Z" v
使用动画声音不全9 K) ^% j2 V- F" t2 V% }
( g3 v$ h. S5 a o& a( j
6 H% g C0 }" U! s强弱电桥架、排烟排风管颜色不符要求
2 y, q, f: l9 K( R" M) R排水模型雨水管未用顺水三通
0 o6 c$ _+ D+ z4 ?' d; [风管未绘制风口
$ ]1 A) R2 Y4 [( L* x无空调水系统
# }$ e) g& j' C3 t# M; X- U综合调整前的模型部分管道无颜色6 j: o8 g: S* ]2 a; l0 R8 P
部分断管未连接
6 \% g# Y/ U: O& l; m, @5 d d排风机未设软接
1 ]9 R+ Q# B# F/ e+ f7 s压力污水、消防水等阀件不全' J2 |' R+ X2 O1 V( s+ s
预制三维图、基础图无标注,部件图无法兰
( u, D! a3 _* S, c3 k1 \支架视频无解说5 p0 Q1 Y ^6 m3 q" f# e
5 e( O3 L. P' J# u- w& o9 Q4 B3 D, O* ^( n& }! x( W/ U+ N
强弱电桥架无颜色. f7 |7 D. P* y3 ]
喷淋管道与管件阀件尺寸不一致,消火栓、生活给水颜色不符要求. Y# e& `! G! r
雨水排水未用顺水三通
, X7 g6 H- \0 U' s1 @风管三通、四通方向画错,燕尾三通误用Y形三通,无风阀
3 m# r1 C' E; J/ ]1 L% {) B$ ?5 g空调水无阀门、无坡度. R% v+ A& V: e W7 I% _, S
生活给水管径错误
7 y+ u2 B& z1 T! L& P/ I4 Q管综碰撞多,管道未接至设备! ?8 [6 j4 ]6 {8 j: k8 |
预制基础图无标注等4 V9 h! {3 E9 q" z& A
, V5 q2 M7 K' P- N) y
) r2 j# P4 T+ _5 u. A* \* ?
电气桥架宜按具体功能进行区分
. \' [/ b5 }" r6 s% a喷淋管件不应为法兰连接
# }; ^0 g" U' ~2 l; R7 T重力排水顺水三通画反,压力废水管选错管材与连接方式
4 z1 k! V, ?2 {, s& J9 k3 j风系统未绘制阀门与风口% y8 \& A/ H h
预制三维图无标注,部件图不足3个且管道末端无法兰,平面图标注未定位到轴线上 u; F0 p3 W8 c0 h. }
支架视频演示不够1 |: }# `$ t' i+ A5 x+ D1 K
孔洞图无水平定位* C5 K) U7 j$ h" @
1 a1 t) p j5 f4 d$ m) ^" |+ {5 Q! G8 m$ i4 ?
强电桥架颜色不对,+ N) q2 G, V# h" I$ e* o
消防水颜色不对0 S+ @2 o0 Z6 q1 m
排水颜色不对. ]& R b3 A1 v4 j+ i: _2 m6 r" o& _2 D
风系统未绘制风口、风机、风盘
& E7 P V5 R1 }! p9 S: X% {) U空调水未绘制保温及阀门,漏画凝水
+ A6 |* u# ^$ Q# G' L综合图喷淋、消火栓给水颜色不对' i; ~' c6 G- ?9 u6 K
装配式上传无关图纸
5 c. h5 }, I& P3 F0 p9 o6 v支架视频无法播放2 i- u7 n# r! K
留洞图上传无关图纸
- C s* @2 k4 J工艺动画非机房
& N8 j5 n8 Z5 H. z
! h3 p7 d+ j* g. P3 S6 ^& P3 F/ n4 ?; f
桥架无颜色
9 n1 o7 }( G' D; b( i9 l+ M( n1 f重力污水管未用顺水三通
- x. w- T$ C, G4 s空调风模型中未见管线: j) n( \ X& h' S8 \. ~
管综模型中未见管线
% E7 U# A* M r2 O0 J* A) K" \$ u8 m装配式上传无关图纸5 ^% Z! h! B4 u5 {( r! s
留洞图部分洞口定位尺寸未定位到轴网 ]8 h/ N/ r2 `0 |$ u
工艺视频非机房4 X8 F1 {9 {7 E& P5 V
$ s* ]& g7 Q- i1 l* A- P. w
: N" h: e5 [. }) ]$ S5 [5 l7 u
模型版本不符大赛要求
5 d. |, w7 J" _7 A6 f' @装配式上传无关机电图纸
9 c- S2 m' z9 S" v! q# }/ j; }2 c支吊架视频讲述较空,未讲述具体规范及操作方法
1 o6 h) X. F! e* u' [2 ^. N孔洞图打开后无内容) k8 R8 t+ q" ]
$ R3 S% l+ _, e! Q8 Q" l# ?" A, y( i' X
3 W7 j" [0 l1 v7 B$ s
图纸内容与大赛要求不符。6 ^& b6 X& P G0 {. Q, C- x
BIM模型版本为revit2016及2013,不满足大赛要求,电气模型未见机电系统。3 [4 c& C3 N0 e( n
综合模型中无内容。& V$ V2 _$ c/ ?
视频为综艺节目,非本大赛内容。
9 h6 {2 f- i0 s! P, f4 r7 Y# s# f
- P$ J7 [2 V- Z! `
所选项目不符要求7 ^/ x* @6 @1 h0 i
桥架管件未带颜色,弱电过于简单 Z5 r) @# b) ~/ U9 t0 p2 }" M
给水系统过于简单,阀门不全
. g8 M5 i, ~- T: h0 H雨水管颜色不符要求,未见雨水之外排水系统
$ m: U5 T m4 ?/ {) A; |0 u/ f空调风系统模型中无风系统
/ ^* a3 \1 c& v' G空调水管未加保温' x5 `& b/ D+ P/ {+ U) T
管综模型缺风系统
. m% B8 h, H7 q: X4 B3 P" y水泵接管无软接、阀门,管件选错! ?2 r6 m$ H Z; t3 N! N# N
预制平面图非revit导出
% X' o4 q+ d& @' i W3 ?" m& s% N9 b9 g8 d% @4 B
! K. b1 P/ K$ H- z6 Q* S
word文档为模型计算书,非项目介绍
/ E9 G/ R6 x, a强弱电消防桥架无颜色
i, B9 L; h$ k) S6 F% j) j给水未绘制阀门9 B' O" m Q( N* ^4 ? W3 J" n( j
重力污水未用顺水三通 _: [- z" K u5 q" @0 }3 ^2 n7 \
送风管颜色错误,风管缺阀件、风口( X$ u$ v: D0 ~* B k, E
空调水无保温及坡度,缺阀件
' z2 r) \ r& V' u/ o q# M" u综合模型内只有给排水
" n" b5 e" z3 H. p消火栓颜色不符要求! w+ Z9 x- T- r- Q+ r/ c
调整完的模型仍有碰撞,零碰撞报告为造假
, u# s& K7 U* N1 `
% `6 i9 a* {/ h" s, a0 m1 z$ d( R4 Y$ C% N0 U) ]# ?( g7 F
项目成果总面积为6137.85m2,不符合大赛10000m2的要求3 W# \" q) @1 U: {# m
分专业模型为综合模型,未按要求上传2 |! c/ V: I1 Z; q* k4 `* L) U
管线颜色与大赛要求不符,如送风、消防排烟
3 C1 [% F8 }6 a6 V- E8 r* ~碰撞调整后的碰撞报告造假,非0碰撞" h0 b; n& ]& O7 R% ^: p5 O( _
装配式机电图纸及综合支吊架视频未上传$ ?5 h& r3 [+ g
4 f+ N, R% G- B6 `0 Q
! r9 }- f3 A: M6 _6 ^: n$ h弱电桥架无颜色,且仅有一根% R4 v0 m1 j/ V D7 H
给水系统阀件不全9 U7 m$ b o5 |6 ^* ~- d0 m
排水模型有的顺水三通画反+ q+ f# N5 _4 i, b
风系统缺阀门、风口
8 n/ E% |- y+ C, L7 L调之前及之后的管综模型,打开后空白
0 i- X+ [' |1 p( Z2 Z* t+ Y预制平面图无标注,三维图无标注,部件图不足3个,基础图中未见基础; Z3 ^6 g+ ~; v0 F2 R' G
留洞图面积过小,尺寸定位标注互相遮挡# i" U, b0 w& Z' U, p
- q, h) Y! ^- Y$ H, O o- x
& l6 F X+ ?7 a+ Q8 D强电模型颜色不对
) a1 \/ n6 c! z" Q/ \弱电、给排水模型无管线
5 ^, j6 Z- ^- S* Y# L# W5 B空调风管线过少,颜色不对" m# i5 A( P. E
装配式上传无关图纸/ x, k0 J# J" j7 X3 l; Z9 C( z
支吊架视频仅为施工工序3 v" I* z; C, p% R' T
孔洞图上传无关图纸
6 L/ K- _5 ^! W5 h+ V$ p) S作品讲解为前边提交的施工工序" k* I G1 }" T. s
4 o9 D2 g( d* y/ ~
( V' K$ i( ~/ f& k( M
消火栓管件配置错误$ y; e# A, q- V! D
生活冷水无颜色- x/ Y' I& U, r3 f- O4 w
排水部分三通未用顺水三通' o# Q, @ k& W) g2 Z8 s# ?
风系统阀门不全
1 ?6 e: a, F: a: p$ n, B空调水未设颜色,阀门不全,风盘接管应该下进上出) s8 q0 F9 i% C/ H. G* r/ f
设备基础图定位不全,无设备名称及承重,部件图不足3个,、无法兰,三维图标注不全
3 Y8 L3 X; j; q* M消防水泵Y形过滤器画反' I5 ^( M# a' z2 h$ V7 O
+ t; s, p( O$ t9 a% I, E2 f
+ N0 E# \2 @/ ~- h' D$ e2 ^* `桥架三维视图未做颜色填充,强弱电模型未分开
' p( I8 H. l7 A水系统不宜用过滤器设置颜色,水流指示器误画成信号阀
+ {5 K0 Y0 I# ] b) W" O/ ^排水管顺水三通、顺水四通画反,给水管为填充颜色
# [0 n3 ]$ S6 h3 j# f& `% U风管未填充颜色,风管Y形三通画反,T形三通当燕尾三通用) e) Q3 k0 k+ S; R5 Y
空调水模型传错7 a$ |( o) @- |" p! K% O2 j
过滤器画反! X- [8 M# `' S3 b5 S7 B
留洞无底图& i7 z3 s4 \* b0 K( t) f
% M, ~( j8 K+ B5 }, T3 p( M* B% d
$ b) _: u" V: L: x& `0 n图纸只有总图,不符要求
; t1 ~, }& H8 |2 }8 O无word文档1 W" L* J& z/ n* ]: y9 N- J& p
强弱电模型中无机电管线. _$ G% J. }6 |
给水模型中只有喷淋,空调风模型打不开,空调水模型无管线
" N5 i4 @2 C" g* B! D管综模型中只有空调风! A- W4 Y3 I! G
提交作品不全。4 I1 [6 }3 Y& V* J" T5 Z5 ?8 N. k$ h
- C5 e& j( M. w5 r; I
- l/ @& d3 Z! D4 k# t9 k* p% \强弱电桥架未拆分,颜色错误- h: @/ M2 j" N( V1 p' w: d7 w
给水颜色错误,无喷淋、消火栓给水* j: i+ l( |; W
雨水、污水等颜色错误0 _8 F1 Q7 j1 }6 N! h
排风、回风、新房等颜色错误8 E; B5 P7 Z/ T+ `# |7 o* i- ]9 w
空调回水颜色错误,无凝水$ ?# u( _% `2 H+ L3 ?3 X& k2 k
优化前、后管综模型内只有电气. J4 a0 r0 x, f! J( z
装配式图纸传错# J7 Z% `3 p. o; {: g
支吊架视频只有漫游8 |. ?" e4 m; u/ w
留洞图传错
' I* W* f8 e9 f$ d工艺动画机房不在模型中
1 D, B- i* @6 C# e4 ?6 u I. ~+ A3 Y
" R; v' D' h/ ?$ e: g% `: t
强电无颜色,无弱电
0 T3 w* n" y* n$ I7 Y8 P给水模型只有消火栓给水,无其他专业" b& G3 T/ g0 O# F3 y8 p( o. G
重力排水未用顺水三通,只有污水管
; F1 O/ t& N. D3 M: J' ^- Y' ?1 L( {送风颜色错误,无其他专业- K/ @7 i7 S# Z A
空调水管材管件错误,颜色错误,无保温
8 b: g6 o- [6 Z% m+ {- q; u优化前模型只有给排水7 u7 w! L& Q5 ^+ V
优化后模型无风机、风阀。水泵接管混乱,缺阀门
% x$ z5 j! D3 e2 w; p模型有碰撞,非零碰
% `. Z; @. N6 r- S q% E4 I9 p! U# }0 F- S; h
! O' G* {3 w' z* S+ ^6 G' d2 g5 k; e部分强弱电桥架管件无系统、无颜色 N8 ~2 ~5 p( _- ?. v$ o# q
通气管颜色错误,部分潜污泵管道无系统+ c' ~$ L7 `2 i5 g: v- p& B% Q
重力排水未用顺水三通
: A* h5 c, H0 \2 ]7 q& B3 z风系统缺风阀,管件与管线颜色不一致,三通流向画反6 a: j) k0 k0 g, P* ` f3 g
空调水无颜色,未绘制阀门
D: o' @" f: C8 A装配式平面图非revit导出;部件加工图无尺寸,不足3个;基础图无尺寸, N8 m8 N1 g/ b6 M9 }
, i7 }& E* X- b! g3 Q# Z; ~, ^
; n- e. K+ b; k0 X
弱电子系统未区分开
0 D/ T) f- P! ~$ m污水管未用顺水三通1 k+ ~/ k8 O- b$ b! W
风盘送风管系统为正压送风
7 m0 U% o e& e9 S水泵吸入口用顶平变径也注意到了,专业意识很好5 ?7 }5 Q) ` {
装配式基础图虽然做了剖面,但仍未标出基础厚度,一般都是直接写出。三维图无标注。无管线平面图/ s# A/ u/ ?. o8 D3 p4 U5 X
/ y0 _1 L0 Y0 X4 P1 k) ` x3 O+ z: _" D8 A
|