word文档未对“基础资料及案例选择要求”进行展现。
( x* Z8 \2 e! R% q7 @# k# r$ ?单专业模型非综合调整之前翻模模型。! T. V$ @0 K# q5 ^( H5 _/ f7 ~# h$ K
空调凝水翻U型弯。空调水无保温及坡度。1 O( t( s1 U8 L1 T, \2 j
机房水泵基础错误、过虑器画反、止回阀错误、管件错误,2 P/ U8 N: u& w/ W3 g- E. O, E
预制三维详图部件图支吊架视频不满要求
, l, r" o) u* M6 r4 v3 m2 |3 R5 \; T. u0 {
" E. y1 |) a0 `, H1 t3 X未见车库,word不满要求+ G5 @2 D% b/ a, t) a1 |: P% h
喷淋小管应丝扣管件非卡箍,排水顺水三通反
$ Q$ C! W6 `8 i1 ]0 G9 A2 k排烟管颜色不对,Y形三通画反3 S9 z J7 [$ M1 P L2 [ {
空调水软接有的不对,过滤器画反,管道无保温、无坡度' C. i. w& z/ U! `4 C
制冷机房阀门缺失严重,水泵出口无软接,
$ S/ ?- r( c8 a1 D% s预制无基础图
- J1 M9 w! L' }0 s# _. o留洞图墙洞未显示
6 ]7 [- d1 ^# M( J" f! F5 p. o. d5 {+ N+ N5 j0 J
- M2 a" r9 ]- q. ?0 n( X/ j9 i6 p
模型版本为revit2019,不满足大赛要求
E% J0 e; E) [3 z% A9 K9 Z装配式图纸中仅有图框,无内容7 T6 Y+ B. I" [% G( r6 |# }2 v
留洞图无内容
{* Q+ v: {$ k8 Q$ {施工动画仅为漫游,无施工工艺介绍
) X. ]) Q. ~/ r
: f# {5 F) ?$ @) i3 A* b. d
5 |5 T5 s6 |% c' S$ y) c给水、污水管颜色不对* T, @, ~- m+ W7 M/ P' s; {
不少风管Y形三通画错方向. R: f& P, V' t2 J8 r; \
空调水系统有保温,但无坡度+ E; T* ~- N5 t5 c
综合调整完成的模型中存在碰撞,但碰撞报告为零碰撞,存在造假+ X% r3 v* J, J6 m9 {6 K5 D
预制基础图无基础,三维视图无标注,平面图无建筑底图,部件图仅为一个部件
n) K$ p" o& j$ a留洞图标注混乱
: h. g' `( X. F$ W使用动画声音不全6 h" B+ w0 V0 h: c$ D( X" J7 `
( y+ a; }% @6 ^
4 S" ?2 y2 ~. c; c* ?9 L$ s" w强弱电桥架、排烟排风管颜色不符要求6 F& w; y: g" c
排水模型雨水管未用顺水三通
' [0 j$ e+ C3 B$ M风管未绘制风口; ^% M& K' A4 l6 M/ r5 X8 F' ~
无空调水系统4 Z9 t- K( j( d* o+ b' J. I1 n5 H
综合调整前的模型部分管道无颜色
) f( {% P, O% p W部分断管未连接, L; d8 j( a8 _0 z
排风机未设软接
" U' M, z3 E' A2 n压力污水、消防水等阀件不全
- b; P* Z) l+ c2 h; `1 S$ E3 g$ B3 f7 j) R预制三维图、基础图无标注,部件图无法兰: v6 _7 }: Q* S/ o1 _: m
支架视频无解说- T8 Q6 W* |) A; j$ t- g
# f* ~( M( B- d' p
9 N& a u7 r+ x4 z7 g
强弱电桥架无颜色
}% @& c9 v2 l! @9 ?+ l0 n喷淋管道与管件阀件尺寸不一致,消火栓、生活给水颜色不符要求% `1 b, t$ k5 g
雨水排水未用顺水三通
1 O& l2 w" Y0 x; i/ r4 e$ g8 p风管三通、四通方向画错,燕尾三通误用Y形三通,无风阀; c U: e% R, K3 u, e/ V2 M# o
空调水无阀门、无坡度6 i6 ~3 R! |8 t; u1 \
生活给水管径错误' W9 t7 [, s2 O7 C( i
管综碰撞多,管道未接至设备
- }9 P2 V0 O/ d) j, J0 N$ D) R预制基础图无标注等# [# O0 f, J( M% y7 k% f
7 t c. E( t7 r5 x9 _% d7 I. ~$ Q# i7 F* v+ u( f
电气桥架宜按具体功能进行区分
/ s( O6 K9 Y' s7 ~/ {0 _喷淋管件不应为法兰连接- c. |4 N& |7 X( P v6 ^
重力排水顺水三通画反,压力废水管选错管材与连接方式& g) e* Q* F2 o( @+ ?4 m, B9 G
风系统未绘制阀门与风口/ V) F$ I q/ S+ ]
预制三维图无标注,部件图不足3个且管道末端无法兰,平面图标注未定位到轴线上0 P% `; _. q9 b6 @: b( j! `" Y
支架视频演示不够
b% K6 P/ K) x' ^1 X6 J" d1 c孔洞图无水平定位 h6 ?4 @, ]/ D! X) @( e2 P
0 Z; M# q* q; W( b6 X
! u/ n6 e6 b- ~1 v6 H, N6 m强电桥架颜色不对,
. i5 }- \ |& |6 t: l- I: D消防水颜色不对; ~ \/ K; x, b+ W2 g8 q% s
排水颜色不对" m' D1 n( X' k* U/ y' F
风系统未绘制风口、风机、风盘
( m/ \" G9 J; l V空调水未绘制保温及阀门,漏画凝水
; U) M7 e# u8 x$ ]! m综合图喷淋、消火栓给水颜色不对
# o' l3 w" Q' \装配式上传无关图纸- w5 t2 D( w: U
支架视频无法播放$ V6 E1 m+ M" V$ E/ H' B5 [% t
留洞图上传无关图纸8 {: c0 H# P1 }0 Y7 |1 y% Y
工艺动画非机房) c7 S" \8 R8 a
+ F5 r5 t% ~7 u: d' Z5 p6 g0 ^9 B- g, J: A; m h9 x" E7 {
桥架无颜色 a2 f. Y1 W7 X) [1 ]+ b
重力污水管未用顺水三通3 z9 D* n' k1 p9 }
空调风模型中未见管线: ]! A; r ?. {; a$ I! x. ^6 u
管综模型中未见管线 f" S0 O' A' B9 Z
装配式上传无关图纸
: k" J$ {$ F9 |# j1 V$ u留洞图部分洞口定位尺寸未定位到轴网
( q" n9 T- B( v# S8 ^工艺视频非机房
( L! u. }/ o' H) W; ~2 c/ B' j( s: ?5 i% @7 |6 j) e. I, v
/ g4 y" I! Q& B4 A2 d( R/ D8 A8 s模型版本不符大赛要求5 K4 \1 k7 x3 Z+ p, y" g
装配式上传无关机电图纸8 b y( j- t) R/ l1 z' K
支吊架视频讲述较空,未讲述具体规范及操作方法 @9 w+ H2 [+ N- m
孔洞图打开后无内容
) Y7 T+ x# A u5 o6 `" Z- V' o3 `; n8 J8 r
7 l4 s! n- c- S- _: u6 l图纸内容与大赛要求不符。4 \7 R. M8 T1 p5 P
BIM模型版本为revit2016及2013,不满足大赛要求,电气模型未见机电系统。) E1 b: }7 O* n0 p: z( S0 f1 F1 F
综合模型中无内容。, Y- X1 M4 V7 A: \: H
视频为综艺节目,非本大赛内容。( R' J( \% |) B6 y9 _( ]/ D7 p
* F) D' b4 i( ]$ W
, [' T1 b5 ]7 j% L P& g6 c2 N w
所选项目不符要求
7 T+ j, g: }5 a) x: u4 ^桥架管件未带颜色,弱电过于简单! G/ m; J# O- y/ s
给水系统过于简单,阀门不全
& `0 _% r! w. v- M+ _6 h雨水管颜色不符要求,未见雨水之外排水系统
; r$ u: s9 G5 i空调风系统模型中无风系统
/ K: b+ o4 Y0 ~空调水管未加保温9 o5 F/ H0 R' b3 P
管综模型缺风系统
/ f+ j& i1 G& G2 z1 K/ m0 K9 J水泵接管无软接、阀门,管件选错3 ~0 p& ~/ C& _' M' Y! r6 f! b
预制平面图非revit导出$ O, u, W* G, A$ ~) a5 q
, h1 |9 Y# @- J* A
. I* i) f/ R6 T* F j& h; z8 ]word文档为模型计算书,非项目介绍& {& B& j' B% d, C1 h
强弱电消防桥架无颜色
" t7 c( L" L: k3 P% h给水未绘制阀门+ `: g% T- n# b9 Y8 ]( u2 C
重力污水未用顺水三通
) y9 W& E/ }. _$ P" \送风管颜色错误,风管缺阀件、风口
8 G& d' ~# t+ T& G空调水无保温及坡度,缺阀件
) w" G5 }% ~7 p& r- U$ T# n综合模型内只有给排水/ r7 b& ?9 h( k
消火栓颜色不符要求
- i: P, z2 i1 c3 ^; H7 Y( N* w$ f( g调整完的模型仍有碰撞,零碰撞报告为造假
0 n5 u! C/ V5 l: A( w. |. k/ k k) k R& C1 A5 v3 r
k; `+ c( `# ]项目成果总面积为6137.85m2,不符合大赛10000m2的要求
4 d7 j$ y/ b4 n$ K4 H分专业模型为综合模型,未按要求上传
' g1 }: O5 ]* F: h/ E/ N管线颜色与大赛要求不符,如送风、消防排烟
; Y# p& ^7 W* M- v9 m+ ]/ W4 j碰撞调整后的碰撞报告造假,非0碰撞
5 T9 V5 Q. V2 a: X: |- q$ w装配式机电图纸及综合支吊架视频未上传
1 D; H) e2 `* K! w W ?/ x" H0 D" e( [- ^5 D1 w
+ _& A/ T Q: I4 Y r
弱电桥架无颜色,且仅有一根
8 L2 L' d' u$ U5 q" L' N给水系统阀件不全' M3 f" n q8 P; t' b9 M
排水模型有的顺水三通画反
" h/ L7 Y0 O! G( G, \/ N. y: ]# K风系统缺阀门、风口- H9 H1 g# c* ? ?$ Z% ~
调之前及之后的管综模型,打开后空白( h' ?( C) [, c
预制平面图无标注,三维图无标注,部件图不足3个,基础图中未见基础2 W7 u y; d |( }; ]4 p
留洞图面积过小,尺寸定位标注互相遮挡
6 \; i: H n8 @4 V+ A3 o6 L4 k/ O' w" P& A
) A$ [$ Q1 z& H0 F X强电模型颜色不对. B# I: R x. o3 i D
弱电、给排水模型无管线, n% I8 c0 L+ P$ k9 y
空调风管线过少,颜色不对7 s" |* q% V4 s: ^* O0 W- F
装配式上传无关图纸
/ i9 j/ _8 W! X$ L) T% ]0 ]支吊架视频仅为施工工序
! b" t z1 \! T* @孔洞图上传无关图纸
* r+ @* w- O: l( w: ~! D' m- W作品讲解为前边提交的施工工序
: R6 [8 J! o1 a. W i
6 P- E# d. K: c/ B, I8 `0 T& {5 G/ X( Q: ^0 o3 g/ o; B1 ~6 d j6 n
消火栓管件配置错误
7 b/ ^0 ?, F' B0 ^' o0 s6 p% u) L生活冷水无颜色
* ~7 [/ [6 u- S# q排水部分三通未用顺水三通( P: V$ Y \+ B9 R$ f2 v9 ?
风系统阀门不全
" H: T$ J' i6 h: F( K& x3 P5 l空调水未设颜色,阀门不全,风盘接管应该下进上出: U+ ` x2 A: z
设备基础图定位不全,无设备名称及承重,部件图不足3个,、无法兰,三维图标注不全
0 V) \* x" P8 B5 \3 X消防水泵Y形过滤器画反
5 b: {6 f* W0 s) u
! o/ s7 A# [9 P2 R
& j3 O: J- p6 t) T桥架三维视图未做颜色填充,强弱电模型未分开
; @8 M/ S) z" S: |水系统不宜用过滤器设置颜色,水流指示器误画成信号阀
d' w& E! d! }6 c3 _7 R$ q排水管顺水三通、顺水四通画反,给水管为填充颜色6 R0 }6 \6 u% ~, y( i
风管未填充颜色,风管Y形三通画反,T形三通当燕尾三通用) W# K8 ~# K. ~' W& v1 E
空调水模型传错- D# f1 E$ b, A
过滤器画反
& F8 ^$ `( h2 c* w$ l* I留洞无底图
. ~) Z. z7 U/ O4 G" L# T1 L
3 l. c, F: B. {/ ~# i
( I/ {! X$ ]5 j; s8 w) E- [8 w图纸只有总图,不符要求
% A- k1 d2 D4 Z$ e% U, j0 n4 X% s2 `无word文档4 S# F! A P6 b- `# b
强弱电模型中无机电管线
6 r/ X+ f s9 u* J给水模型中只有喷淋,空调风模型打不开,空调水模型无管线
0 s! Q: M" q2 T# Z! ~5 ~" _5 C管综模型中只有空调风
/ R; z8 _1 _6 L2 K, @$ O提交作品不全。
2 O4 \+ c3 h0 j& H& j' i3 x, [8 s0 x; A# y; j0 I7 O3 N# `, Q; b
- A k7 y5 U% I" k5 l" K3 x
强弱电桥架未拆分,颜色错误
! r8 y. ?% {$ {2 v6 Q给水颜色错误,无喷淋、消火栓给水
4 b3 Q2 }' ^% x X# s7 u" V: C雨水、污水等颜色错误
/ i$ ^! X8 W6 ^4 S C, i- @6 J4 c排风、回风、新房等颜色错误. E& y C+ K& J3 ]5 g) V
空调回水颜色错误,无凝水
" e! y1 V9 W9 Z. M$ G4 C0 s" w! N优化前、后管综模型内只有电气% c1 \3 x+ x% |) [$ t$ s3 [. n1 {
装配式图纸传错/ u7 i# Y" q2 x. {% v5 @
支吊架视频只有漫游
6 d% I! F$ `9 d" D% E+ n留洞图传错
& \$ s6 _/ d$ s9 a工艺动画机房不在模型中- Z# L# B( M/ F8 I7 q& I' L: j
) E+ n* U# H5 B5 K* k" r2 T6 ]- O6 C$ Q( X$ G+ T
强电无颜色,无弱电# ~6 p! N6 }! y0 d# \# U4 o; g5 w. ^5 \. X
给水模型只有消火栓给水,无其他专业
0 j: M( N) V1 {3 ~) C重力排水未用顺水三通,只有污水管$ o/ l/ R3 m+ l! @; Q4 f9 X
送风颜色错误,无其他专业8 y# G B. I# ?8 T
空调水管材管件错误,颜色错误,无保温
$ p% I1 N% P- h0 E优化前模型只有给排水* D: u/ _ w3 O: ]0 |% N+ c
优化后模型无风机、风阀。水泵接管混乱,缺阀门; E# g* X; M& v' Q/ a
模型有碰撞,非零碰
: ?8 g9 g( f! J% ]4 K1 ?
2 P r/ z. ?" {$ x
& j1 z% t* q+ X- M部分强弱电桥架管件无系统、无颜色4 c' R5 f( N* H- p9 v7 u
通气管颜色错误,部分潜污泵管道无系统
) l' c% X8 y2 e. b重力排水未用顺水三通
6 Q: d6 e! _. A, e. B, k0 U- j风系统缺风阀,管件与管线颜色不一致,三通流向画反3 e# R9 E3 a8 r+ D( _6 Y# s
空调水无颜色,未绘制阀门6 ]7 _2 t8 i4 M2 z4 ~$ L0 Q
装配式平面图非revit导出;部件加工图无尺寸,不足3个;基础图无尺寸& E `1 F* U- i; c$ \2 ~
# |* ^ k5 M6 E: I9 |
& g3 E' | {# O5 N$ c7 `* R弱电子系统未区分开4 y& p: O3 o/ Y/ K* N
污水管未用顺水三通; P! s$ t7 P# h8 S) H7 o
风盘送风管系统为正压送风, G4 W& U% a5 q6 U# r2 O
水泵吸入口用顶平变径也注意到了,专业意识很好9 q, {0 i. m5 [# H& u
装配式基础图虽然做了剖面,但仍未标出基础厚度,一般都是直接写出。三维图无标注。无管线平面图" M+ J: X, f2 U
) e% Z1 j) m( h, m1 g+ _- u
6 n# A- j6 v/ F0 ~0 Y7 A
|