word文档未对“基础资料及案例选择要求”进行展现。6 L; U- f( y; H9 F
单专业模型非综合调整之前翻模模型。
/ \- u7 m8 \$ H2 n& B空调凝水翻U型弯。空调水无保温及坡度。- J0 C2 `+ X" H3 j$ }. s) N
机房水泵基础错误、过虑器画反、止回阀错误、管件错误,
2 C3 ~; G/ @$ `' Y预制三维详图部件图支吊架视频不满要求. Q+ d0 `5 L* Q# e: r b: I( R+ q/ k
, v6 l/ h$ W8 B" N
8 {4 T! @; R. @' A9 Y# O% B未见车库,word不满要求9 n) I" m6 H- P: p
喷淋小管应丝扣管件非卡箍,排水顺水三通反
+ E" T# Q$ l8 `, c% _排烟管颜色不对,Y形三通画反2 H8 o* l1 q3 H" N! O
空调水软接有的不对,过滤器画反,管道无保温、无坡度- p; ^7 Z3 ~# N! D
制冷机房阀门缺失严重,水泵出口无软接,
5 m: W9 z9 x9 V( {% @. U8 p预制无基础图
& P7 W" {6 }& V/ p9 l) p留洞图墙洞未显示
/ d( I- V; L! L& Q7 R- R. C) e ^8 C4 a! ^7 ^) i w! ?0 N, r- h
* x) h& ?* A! T模型版本为revit2019,不满足大赛要求# x5 [* Y9 z4 `$ g8 `
装配式图纸中仅有图框,无内容& X B: j& }8 ^( @
留洞图无内容8 e* t5 u9 z1 E8 Y" f( O1 Y; `7 J* o
施工动画仅为漫游,无施工工艺介绍
; v9 X9 n2 B }. I# m% u# v( n3 c* V/ }# g, X# G8 O& `
6 g/ b# e& f3 g; d7 Q/ @给水、污水管颜色不对
; y4 n9 n2 q) W1 c, u不少风管Y形三通画错方向
3 L$ n8 i: S4 A8 i1 @2 [" I+ c空调水系统有保温,但无坡度$ `2 ?& T/ w$ v |8 h2 e
综合调整完成的模型中存在碰撞,但碰撞报告为零碰撞,存在造假
2 f1 J( D; T( r* c/ H7 r5 H/ ~预制基础图无基础,三维视图无标注,平面图无建筑底图,部件图仅为一个部件5 \4 Y2 z) ~- I c
留洞图标注混乱
+ l" z( l. i; M0 [使用动画声音不全& Q- t% v% F( X& T
* l) \! z) X& M0 A+ E
- E, n: b/ J8 }) u% j强弱电桥架、排烟排风管颜色不符要求/ O' P1 G" i$ M; l( D" T" h
排水模型雨水管未用顺水三通2 T( t+ |+ m8 f6 N1 m3 N
风管未绘制风口! P; h% i) {5 G# S2 ?1 o
无空调水系统' H4 g& L6 k) g) L! O1 @9 c+ |+ N
综合调整前的模型部分管道无颜色
% C7 [" E& x S+ d4 U部分断管未连接! {0 h$ _+ Y+ L3 n" |
排风机未设软接
# c0 N* m1 X+ X压力污水、消防水等阀件不全& L. ~/ I; ]0 k7 z( S& y# f
预制三维图、基础图无标注,部件图无法兰6 p* a, w# Q3 B% ^
支架视频无解说
* N8 q. Q+ |* {: Y- G; n- d0 x9 t& G" I
( b' `7 C" W) @) x' J
8 p4 i# M& R1 F8 j强弱电桥架无颜色/ V: C# r( ~$ y; r5 g
喷淋管道与管件阀件尺寸不一致,消火栓、生活给水颜色不符要求7 V/ _, [ F' X
雨水排水未用顺水三通
; N4 _8 e1 r) e5 N* v风管三通、四通方向画错,燕尾三通误用Y形三通,无风阀
) S/ R0 H1 w- \/ {1 ^空调水无阀门、无坡度
% h, I* w" K. U6 i& h( Y生活给水管径错误
( M& Y! N& q5 }1 }5 ^* t' M: f2 i管综碰撞多,管道未接至设备3 g, B6 \3 Z8 K# |5 ~) v# h4 W
预制基础图无标注等7 T- ~6 B5 @2 M: H2 i2 J
7 c, R/ A, B) B9 g9 `" i2 Y: [5 I5 _- t' a3 @4 S
电气桥架宜按具体功能进行区分
2 y1 \% d {1 M( G喷淋管件不应为法兰连接- W0 N' M" u3 q0 K( K6 J0 J
重力排水顺水三通画反,压力废水管选错管材与连接方式$ s" [+ T' ^, r1 g: V
风系统未绘制阀门与风口
2 f; j8 Z+ V& L( O# U预制三维图无标注,部件图不足3个且管道末端无法兰,平面图标注未定位到轴线上
3 J- H- ^; E/ m; s2 f3 A2 a支架视频演示不够
- a1 ^# e! W7 ]4 K孔洞图无水平定位+ X6 y/ O: }! R. Q6 w
4 h q' \2 s+ ^, W+ U6 H
0 }" v3 m. p/ U* n强电桥架颜色不对,$ @. ?6 ^9 R4 ^% r; Z G! `
消防水颜色不对$ w- S; z( O' B E
排水颜色不对+ ?! ~$ a% z. W9 [ L
风系统未绘制风口、风机、风盘7 n1 B8 C- W0 v' S7 x
空调水未绘制保温及阀门,漏画凝水3 k8 _) V7 i2 J" v
综合图喷淋、消火栓给水颜色不对( W" M; c* t4 e. U' v W
装配式上传无关图纸
* C' ] k R$ K9 Z* B% W支架视频无法播放
, I' \7 T/ f) Q& Q! Y留洞图上传无关图纸
% ?! n! S/ C% [ O! _4 Q工艺动画非机房+ L% v( g0 {) u- `
2 @" z& `- @1 ]( ]
; ]; X" ~! b9 m9 z桥架无颜色( R) E4 B$ P$ [) I' i/ O) x
重力污水管未用顺水三通* n/ G! R0 P4 I! r0 t w6 z+ a- f
空调风模型中未见管线
( F' \2 q0 H* d) z. {管综模型中未见管线
& E w/ S/ ]" z1 B' [4 S8 k装配式上传无关图纸
7 |' F( U! f& T+ z% Y留洞图部分洞口定位尺寸未定位到轴网
/ n& H, q" y: P2 a工艺视频非机房
' k$ p: G1 d3 }
- {: k& v9 ?; w" j9 o3 g# B! c* E, w: p7 i
模型版本不符大赛要求2 _0 k, W7 O' \+ ]
装配式上传无关机电图纸6 |: }7 u) c. @# b+ d* j
支吊架视频讲述较空,未讲述具体规范及操作方法0 O+ T, o' q7 d3 N, U
孔洞图打开后无内容2 Q$ g7 f- E4 P" L: g
! D, Q5 Y* h" C6 ~7 q
7 I# v/ H0 d+ |6 M5 n3 Q图纸内容与大赛要求不符。( h, L: W( W5 Z# s" q1 p
BIM模型版本为revit2016及2013,不满足大赛要求,电气模型未见机电系统。" |+ d2 z4 _* W$ a
综合模型中无内容。5 [ |( U/ |/ K' C* A( P" H9 q
视频为综艺节目,非本大赛内容。
4 m" a) F) |* W4 w5 h
$ C, W$ Q1 k) f5 J# i1 W. h8 z7 f r, ?$ d( J6 [
所选项目不符要求! ^2 P8 y- i8 g& o; R) s' F. }$ \" B
桥架管件未带颜色,弱电过于简单- ?. r: x* N' g7 E- x2 o
给水系统过于简单,阀门不全- e. A3 _9 M+ f8 U# v- K' A+ |: d
雨水管颜色不符要求,未见雨水之外排水系统. O6 D+ `& E8 _, P8 U
空调风系统模型中无风系统
% E8 A2 r6 d _! v2 |4 L空调水管未加保温
- x& \, i! L4 _0 q( {* u- e管综模型缺风系统% }3 h- Y; a" [7 U6 F
水泵接管无软接、阀门,管件选错
% ]4 H2 p, {/ A. C预制平面图非revit导出
3 j8 C9 u% S& f* D
/ _+ K2 P; V8 [. W6 U6 V, n: \6 |- t3 r) V/ Q7 |+ [
word文档为模型计算书,非项目介绍
; r# m+ M; J# _; z强弱电消防桥架无颜色& ~9 y5 U2 ?1 l, A
给水未绘制阀门
5 u; B$ p+ h) |# A重力污水未用顺水三通
" A7 q# M e' F* @8 Y1 B m6 G. d送风管颜色错误,风管缺阀件、风口
0 s2 D8 _3 [9 b$ k空调水无保温及坡度,缺阀件
- P+ n2 w( F( p1 d9 a综合模型内只有给排水
5 G# P% T7 q- O/ J) G7 X" Y消火栓颜色不符要求; v4 I; i" q& j/ F8 r
调整完的模型仍有碰撞,零碰撞报告为造假) `' |4 C9 s; M+ j+ g6 v) A
5 g, o8 J2 o# e* U' t* b5 V# u- F4 Z
8 r' A" d4 g5 Y+ e项目成果总面积为6137.85m2,不符合大赛10000m2的要求
Q5 M" a/ \, X$ k! l3 O分专业模型为综合模型,未按要求上传7 e5 M8 i% i* l; ] w
管线颜色与大赛要求不符,如送风、消防排烟
9 W8 K) Z+ L2 W. P8 Z碰撞调整后的碰撞报告造假,非0碰撞5 V! U! l! L& `: t* I
装配式机电图纸及综合支吊架视频未上传' p$ B/ \, ?; ?. D" w" P7 e$ h! w' Z
- s; k5 C; j) w) I) c5 R4 t, M0 H# l i3 P1 X# I7 n5 A* V
弱电桥架无颜色,且仅有一根
4 P8 w$ {, r1 ~0 y" K# u: ]& A" Q给水系统阀件不全
5 n m- v6 z7 X7 a' d3 `排水模型有的顺水三通画反
8 a' f" a, s4 b0 w+ P$ j风系统缺阀门、风口
$ X! v+ h8 N+ i, R* k) A% C% V调之前及之后的管综模型,打开后空白
: [- P6 M5 X# P; `预制平面图无标注,三维图无标注,部件图不足3个,基础图中未见基础7 x1 P8 L. p9 E3 T. f
留洞图面积过小,尺寸定位标注互相遮挡
9 @' N; [! n. ^! R( c. W# X0 n& o( R6 s+ T
$ [6 d* R* J* C, v0 g. B
强电模型颜色不对' Y( D v" F- x4 A
弱电、给排水模型无管线: Q1 M y) c; ?6 [/ y& M0 Q$ A
空调风管线过少,颜色不对
8 q7 j1 L! G# G8 W装配式上传无关图纸! ^* x3 H$ ~! D9 `
支吊架视频仅为施工工序
7 R5 L) S' b8 ]+ C3 l0 `, l0 o孔洞图上传无关图纸
8 U& @3 ~. p- B/ J m8 r作品讲解为前边提交的施工工序. p+ @5 z, H% F7 \! e- f- c
2 T; [" a1 p4 [( N! P" h6 w
' c! n4 f( f$ ?$ d, B5 X! G0 |消火栓管件配置错误$ `! A5 ]) n1 E+ L. }! M2 T
生活冷水无颜色: T6 W. J2 c$ e/ o) \2 n
排水部分三通未用顺水三通3 {' `3 e; }4 S
风系统阀门不全# c X0 y$ o' x _% n0 V- O
空调水未设颜色,阀门不全,风盘接管应该下进上出6 V" n2 L0 c+ e$ y4 |) N5 b
设备基础图定位不全,无设备名称及承重,部件图不足3个,、无法兰,三维图标注不全4 L% A2 [* {: w' l8 k3 @) A; n( S
消防水泵Y形过滤器画反
+ V! R5 x1 G- [. l% l0 g( q; g2 T& a) l
% p7 ?8 d, k$ Z! `/ w' Y桥架三维视图未做颜色填充,强弱电模型未分开1 @: B( w& l9 ? U
水系统不宜用过滤器设置颜色,水流指示器误画成信号阀 F6 m. ]: V6 ~8 L. R4 z
排水管顺水三通、顺水四通画反,给水管为填充颜色
- E' L$ r3 F1 p! K风管未填充颜色,风管Y形三通画反,T形三通当燕尾三通用- Y7 ^! N% u" b ^
空调水模型传错# W* A4 Q# q" @1 Z/ Z
过滤器画反3 p. i# s1 _% o q$ x* |, `& E
留洞无底图9 v1 e, h* e6 {, C; K
# ~/ j+ G- \6 R- ], h' o+ l' v' R" q+ l4 ?
图纸只有总图,不符要求
& m; U+ r! F2 g0 K4 [ O/ u无word文档
: Z3 y0 J, \, p/ A强弱电模型中无机电管线- j2 Y0 m7 o7 Q4 [' U5 Z! w
给水模型中只有喷淋,空调风模型打不开,空调水模型无管线" p, R3 u, a% v4 u1 ~7 P% A: }
管综模型中只有空调风
. {* u. G+ ?2 n! x. B) j8 {) h提交作品不全。
' U6 ?4 m7 V4 ?! g( P# ^
) m2 T w. ~/ h/ x/ }; g/ |& O1 g, V: F; ]
强弱电桥架未拆分,颜色错误/ B& f. w7 B7 ]/ j" e
给水颜色错误,无喷淋、消火栓给水9 J2 U- y, K2 O2 s2 W9 i9 s6 i
雨水、污水等颜色错误
" a$ }8 K+ V+ @6 }% ]排风、回风、新房等颜色错误7 `; z0 Y% U5 `: ]3 }3 H
空调回水颜色错误,无凝水
3 N$ c4 W4 D4 \. j% f$ a. A优化前、后管综模型内只有电气
- h, d9 E! s6 w5 T装配式图纸传错
- D7 T( y2 ^, j- v9 h: t支吊架视频只有漫游; O$ p* {2 f6 e: ]4 E* J" \
留洞图传错6 Q/ B& t( l) X0 z& V
工艺动画机房不在模型中! N7 C; h6 [0 R( E6 Q8 y
# X6 e' t; H+ t+ Z8 G5 P% Q8 u$ y- S+ Z
强电无颜色,无弱电
2 c9 u- |0 H9 |* a- A给水模型只有消火栓给水,无其他专业$ D) j* r! ^- R# C% ^6 \ X
重力排水未用顺水三通,只有污水管5 ~" H* I3 X7 M. ~; j3 T% T2 @
送风颜色错误,无其他专业( R! [1 G* L( `& I, K# K q
空调水管材管件错误,颜色错误,无保温
, }& p# j% Y0 v, _6 A优化前模型只有给排水
" v# q; m" w" H& g V优化后模型无风机、风阀。水泵接管混乱,缺阀门
( l; l! E* o/ A( R: A8 M( o模型有碰撞,非零碰
M+ T: o6 Y& i# u9 T! t: [: c- N) {+ g# z
: Q" ]( C- H5 F) b* l/ b6 E部分强弱电桥架管件无系统、无颜色" `) A/ x7 y" W4 u
通气管颜色错误,部分潜污泵管道无系统6 a4 |; }; X. V6 q& b+ X5 b
重力排水未用顺水三通7 Z- X8 }3 T( M
风系统缺风阀,管件与管线颜色不一致,三通流向画反! N Q# S' l8 D: k( O& x
空调水无颜色,未绘制阀门
0 R1 G' E2 p% ~# W装配式平面图非revit导出;部件加工图无尺寸,不足3个;基础图无尺寸
8 O+ d, C' w$ {' j
) x+ v; i" p, F* `! {/ x5 H, f6 i5 X! N1 f; r A- O. n/ o
弱电子系统未区分开
# e' e* L2 N) l. p. e# H污水管未用顺水三通- w2 T8 P6 [* Q, f# P* J: a7 k2 V
风盘送风管系统为正压送风2 u" V1 U0 a) D
水泵吸入口用顶平变径也注意到了,专业意识很好
7 T- \! B: x* [" }. E, a装配式基础图虽然做了剖面,但仍未标出基础厚度,一般都是直接写出。三维图无标注。无管线平面图
% B% p& X* j$ h5 n
# c: J* o# |% n, D7 W, O/ u0 Z, i2 k( Y, q7 b
|