[一般原则] 风管长短边之比不宜大于多少? [课程编码4107]

[复制链接]
发表于 2023-3-28 11:23:14| 字数 681 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
6.6  风管设计
9 a+ B' w- m! ~7 x
6.6.1  通风、空调系统的风管,宜采用圆形、扁圆形或长、短边之比不宜大于4的矩形截面。风管的截面尺寸宜按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。
- ?0 D6 T; |/ @; {" Z
条文说明:
6 |4 T$ ^  X/ f; y$ @
6.6  风管设计

* O  w2 p4 d, V0 H7 c2 p: \
6.6.1  通风、空调系统选用风管截面及规格的要求。
        规定本条的目的,是为了使设计中选用的风管截面尺寸标准化,为施工、安装和维护管理提供方便,为风管及零部件加工工厂化创造条件。据了解,在《全国通用通风道计算表》中,圆形风管的统一规格,是根据R20系列的优先数制定的,相邻管径之间具有固定的公比(20√10≈1.12),在直径100mm~1000mm范围内只推荐20种可供选择的规格,各种直径间隔的疏密程度均匀合理,比以前国内常采用的圆形风管规格减少了许多;矩形风管的统一规格,是根据标准长度20系列的数值确定的,把以前常用的300多种规格缩减到50种左右。经有关单位试算对比,按上述圆形和矩形风管系列进行设计,基本上能满足系统压力平衡计算的要求。金属风管的尺寸应按外径或外边长计;非金属风管应按内径或内边长计。

( H9 o9 a  [6 [8 {& i* S& @2 Y( g) k& k
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 [附条文说明] GB50736-2012
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/16582/1663608.shtml