[管线相对位置] 电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距 [课程编码4062]

[复制链接] []
发表于 2023-3-8 07:07:14| 字数 664 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
11.2.3  当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:
    1  电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与各类管道的最小净距应符合本规范附录F的规定。
附录F  母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距
表F  母线槽及电缆梯架、托盘和槽盒与管道的最小净距(mm)

电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距

电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距
    2  配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互间的最小距离宜符合本规范附录G的规定。
$ m' M# ?3 }. Y8 [) ]' D, |1 u7 Z
附录G  导管或配线槽盒与热水管、蒸汽管间的最小距离
表G  导管或配线槽盒与热水管、蒸汽管间的最小距离(mm)

电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距

电缆桥架与各类管道的位置关系与最小净距
    注:1  对有保温措施的热水管、蒸汽管,其最小距离不宜小于200mm;
        2  导管或配线槽盒与不含可燃及易燃易爆气体的其他管道的距离,平行或交叉敷设不应小于100mm;
        3  导管或配线槽盒与可燃及易燃易爆气体不宜平行敷设,交叉敷设处不应小于100mm;
        4  达不到规定距离时应采取可靠有效的隔离保护措施。

, f0 |0 B+ L+ ]3 T: c# x建筑电气工程施工质量验收规范  GB50303-2015