排烟管道不应穿越前室或楼梯间,必须穿越时,管道的耐火极限不应低于2.00h-地铁设计防火标准 [课程编码3976]

[复制链接]
发表于 2023-2-2 14:49:46| 字数 397 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.4.7 用于防烟与排烟的管道、风口与阀门应符合下列规定:
    1 管道、风口与阀门应采用不燃材料制作;
    2 排烟管道不应穿越前室或楼梯间必须穿越时,管道的耐火极限不应低于2.00h

条文说明:
8.4.7  本条为强制性条文。防、排烟管道是火灾时排除烟气或控制烟气流动的关键组件。为防止管道本身因高温烘烤而起火或变形,影响排烟或防排烟效果,规定防排烟管道、风口及阀门等组件应采用不燃材料制作。为确保楼梯间及前室的安全性,要求排烟管道不应穿越这些区域,如确有困难必须穿越时,应达到2.00h的耐火极限要求。

地铁设计防火标准 [附条文说明] GB51298-2018
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/124870/3741684.shtml

地铁设计防火标准 GB51298-2018 >
https://gf.1190119.com/article-27716.htm