[末端试水] 末端试水装置设置的位置、管径、是否应有压力表? [课程编码3972]

[复制链接]
发表于 2023-2-2 14:31:26| 字数 910 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
4.0.6  每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设置DN25的试水阀。末端试水装置应具有压力显示功能,并应设置相应的排水设施。cesfmetezhumargreoyymdjavqhagzrdpujvnulem
lbnuiicewusnvlkvih
条文说明:
glivxtwuyazui
4.0.6  本条规定了末端试水装置和试水阀的基本设置要求。末端试水装置和试水阀是测试自动喷水灭火系统功能的重要手段,用于检查系统是否处于良好的准工作状态。末端试水装置可以通过模拟喷头的开启情况检验系统的工作状态,测试干式系统和预作用系统的充水时间等,需要设置在系统供水管网的水力计算最不利点洒水喷头处,并应能直观显示所在位置处的压力。试水阀的作用是检测本楼层、防火分区的配水管网内是否有水,可根据排水设施的位置确定试水阀的安装位置。
  • cvvdjwodjyknapgbazfhywpdsukjhpyxlvjqndlna
  • ucocyvfvfjf
    消防设施通用规范 [附条文说明] GB55036-2022gtslacujxtbsghvlgnztyarpz
    http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/170396/4841494.shtmljrsghqjrzxhnchlrzbcvjqpnpcgyvebvkiunt
    pibkxxxxvnpepfbxufhcqlqltiakluyfoiu

    末端试水装置设置的位置、管径、是否应有压力表?

    opzbjtkbedqabjszkokqagiqzvtuvnvmklbzblvkh

    末端试水装置设置的位置、管径、是否应有压力表?
    cesfmetezhumargreoyymdjavqhagzrdpujvnulem
    图源自《消防设施通用规范GB55036-2022》实施指南
    glivxtwuyazui
  • qoybkegbwbo

  • ucocyvfvfjf
    cesfmetezhumargreoyymdjavqhagzrdpujvnulem
    niqmhqrblljhlczyjfobu
    eqhektnwxizdnhtcipuhlxlarbgmzuorzpfrsiyz

    opzbjtkbedqabjszkokqagiqzvtuvnvmklbzblvkh

    ooqnzwqktaakklkdvxjyjdtlehjivqmiszouasad
    回复 申请删帖

    使用道具 举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-4-2 18:25 , Processed in 0.420946 second(s), 59 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com