为了更好的对施工单位计算、安装的管道支吊架的安全性进行排查,在对计算书进行复核时,需要对主要参数给予确定。 以下主要参数来源于国家标准《管道支吊架》(GB/T 17116.1~3—1997)和国标图集《室内管道支架及吊架》(03S402/给排水)、《室内管道支吊架》(05R417-1/暖通)中的相关规定 #1管道重量管道重量(恒载)应包含: 管道自重、满管水重、保温层重、支吊架重量、附加重量等。 1、保温材料的容重取值不小于250kg/m3。 2、支吊架重量按实际计算。 3、附加重量取管道自重、满管水重、保温层重三项之和的10%。 4、铜管、塑料管、薄壁不锈钢管等其他材料的管道容重分别按《无缝钢水管和铜气管》(GB/T18033-2000)、《给水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T10002.1-1996)、《薄壁不锈钢水管》(CJ/T151-2001)等相关规范取值。 0 i- C* X- g6 @* g
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
$ \0 e# l, B$ D7 r注:1 应特别注意管道公称直径并非与实际直径一致,自重计算时应以实际直径为准。2 除B系列壁厚外还有A、C系列壁厚,自重计算时应以实际壁厚为准。 算例 管道规格DN700,公称直径700mm,实际外径720mm,壁厚11mm,取1m计算。
?4 [! a9 y( i5 \7 f: L7 u/ S
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
* {6 S1 M0 e2 w7 X6 N6 q #2设计荷载管道支吊架设计荷载应考虑: 垂直荷载、水平荷载、侧向荷载、地震作用。 1、垂直荷载主要包括管道自重以及其他可能的附加荷载。 2、水平荷载(沿管线轴线方向)可按垂直荷载的0.3倍计算。 3、侧向荷载(垂直于管道轴线方向),按实际受力情况取值,一般不考虑。 4、地震作用可仅考虑水平地震,计算方法可按JGJ339-2015《非结构构件抗震设计规范》,水平地震作用标准值也可简化取管道重量标准值的10%。 #3荷载组合管道支吊架设计荷载组合应考虑: 使用过程各种可能的工况下,在结构上可能同时出现的荷载分别进行荷载效应组合,并取其中最不利的工况组合进行设计。 1、非地震工况:垂直荷载、水平荷载、侧向荷载的分项系数均取1.35。 2、地震工况:垂直荷载的、水平荷载、侧向荷载的分项系数均取1.2,地震作用的分项系数取1.3。 3、支吊架零部件的最小设计荷载 尚应满足《管道支吊架》(GB/T17116.1~3-1997)第23页表2“支吊架刚性零部件最小设计荷载”的规定。 * g2 b# ^ E4 k/ u7 M3 f5 p; y7 }
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
' y4 g2 S- s2 t; u
p8 C. o: N2 X( N
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
/ X. K* v/ |& k, M* A$ \% p4 V#4截面强度强度和截面面积取值原则如下: 1、锚栓的抗拉、抗拔设计值,必须根据《混凝土结构后锚固技术规范》(JGJ145-2013)中规定可能的各种破坏形式分别进行计算,要注意表4.3.10关于承载力分项系数的折减,并考虑群锚折减、以及最小边距等因素。 2、吊杆等构件,应按实际静界面面积进行验算。 4 Q% `9 q. p& ^: }+ W
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
$ r( i3 t% m5 n0 P6 M03S402图集中使用的锚栓极限荷载表
+ w2 g- p* r( [+ L: ^
复核管道支吊架计算书,这些参数需关注
" `6 I* O# H2 o1 b/ |& b9 Z
GB/T 17116.1~3-1997中吊杆静面积
: T+ g- J) F) j7 ] c; K' j转自:https://mp.weixin.qq.com/s/fHwCROQY2FsjitC0qhG_Qw |