4.2.3  在最大允许安装距离下,矩形金属水平风管吊架的最小规格应符合表4.2.3-1的规定;圆形金属水平风管应符合表4.2.3-2的规定;矩形彩钢玻璃纤维板水平风管应符合表4.2.3-3的规定,也可按金属风管安装支吊架选用。其他规格应按吊架载荷分布(图4.2.3)及公式4.2.3进行吊架挠度校验计算。
zwyqnnkqqyldguwdqghlhea
表4.2.3-1  金属矩形水平风管吊架的最小规格(mm)xqssjkyqrptcpwjhxedikocwmxnkfvntyklssbdzsnn

在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...ywyincktipodhalwwsiioppsd

在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
  • sgfzfbwykycgnxjaepezgwavxehqxb
  • 在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...ywyincktipodhalwwsiioppsd

    在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
    rvkecbrdwcidamszagjplydadhdmaqpdcmmhikwawjjyq
    表4.2.3-2  金属圆形水平风管吊架的最小规格(mm)peghtxtueeiwdrfrlmevylehrwnywculyz

    在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...

    zlkfukfflyqdbkcods

    在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
    gguarxbfzklty
        注:1  吊杆直径中的“*”表示两根圆钢;bhhlmbbgtigfyailgoflhmnpvto
            2  钢丝抱箍中的“*”表示两根钢丝合用;czggkbmkkkujlnoqikpxdfgflzqy
            3  扁钢中的“*”表示上、下两个半圆弧。qvikyvuxnmobhpxbkkfenhdfy
    表4.2.3-3  矩形彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格(mm)
    zwyqnnkqqyldguwdqghlhea

    在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...

    inpsnxdpbbuyurbjhwgjnuue

    在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
    dhckbmcjcpaiwxiocbequsmnnyjcqvqlztjzhfobflbjeuwyo
      吊架挠度校验应按下式计算:usqydutdzqbtnbw

    在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...

    zlkfukfflyqdbkcods

    在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
    xqssjkyqrptcpwjhxedikocwmxnkfvntyklssbdzsnn
    图4.2.3  吊架载荷分布图csdnyaoswobegcxrgfxlxuobzds

    在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...twykvanujdl

    在最大允许安装距离下,矩形、圆形金属/彩钢玻璃纤维板水平风管吊架的最小规格 ...
    peghtxtueeiwdrfrlmevylehrwnywculyz
        式中  y——吊架挠度(mm);mxuwxiqbnbpgjtoyexnqajdmtmdrinezefpjlknrsx
             P——风管、隔热及附件总重(kg);
    ygevrwefmdrzmggtx
             P1——隔热材料及附件重量(kg);shasgsxbkrqbzxluyk
             a——吊架与风管壁间距(mm);
    qycuskqltpjjvtcnosrzyvptdtalebbagaoio
             L——吊架有效长度(mm);

    tjtqgfefqhfwkpxdotpnixvayezpcobxgrupvydcxgiwrwvhgksjkvckpdwwumianbuv

             E——刚度系数(kPa);

    vusdiblystgjbiycgleohuptq

    slesbcdgnfugobevxyaaculcpfunddcypvekalk

             I——转动惯量(mm4);bhhlmbbgtigfyailgoflhmnpvto
             Pz——吊架自重(kg)。usqydutdzqbtnbw
    jhiyxiqgldajrqu

    $ A: Z. f) D) x- w8 A+ E. o
    条文说明:jixcelkevmrkmmrqmrlywjfmiaeapwwoebdjgczjuunuazqnh
    , V( `6 }8 s( [( o2 S7 Rdpegdzdhmfsqyqirxuesdsprelyivtsablukkaldwduee
    4.2.3  本条文规定了金属矩形、圆形、双面彩钢玻璃纤维板水平风管允许最大间距下,支吊架的最小规格。在型钢吊架的基础上,增加了异型钢的选用。风管支吊架的选型,在理论计算和试验的基础上,确定型钢和槽型钢的最小尺寸,主要目的是在风管总重量及隔热重量降低的情况下,降低风管吊架的规格和推荐选用异型钢支架,在确保安全的基础上,降低风管系统的总载荷。根据我国工程的应用实际及SMACNA第2版第4章S4.1条的规定,确定吊架安装后挠度(沉降值)应小于或等于9mm。
    ygevrwefmdrzmggtx
    3 u/ w9 o6 w6 x3 M9 `' f6 soyjfvcydhixized
    dpegdzdhmfsqyqirxuesdsprelyivtsablukkaldwduee
    通风管道技术规程 [附条文说明] JGJ/T141-2017qvikyvuxnmobhpxbkkfenhdfy
    0 F! `. O0 f; z' Loyjfvcydhixized
    http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10411/3186754.shtml

    vusdiblystgjbiycgleohuptq

    zlkfukfflyqdbkcods

    2 Z' \5 \3 Y1 k: N0 Ivgumppcbnmfgutjzxogcu
    lohhiawxigfmidgzygg
    tzusvtvfnsuwveehlczmpsffzjrgcrycfuvsjudhcuclplet

    vgumppcbnmfgutjzxogcu
    qzepnizqibijjffahaupywdrnods

    kqjtoflfdebnbcufglajicifaztidlnzoqbdunzua
    回复 申请删帖

    使用道具 举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-4-19 14:22 , Processed in 0.323114 second(s), 60 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com