3.1.10 母线标识颜色应符合下列规定: 1 三相交流母线,A相应为黄色,B相应为绿色,C相应为红色;单相交流母线应与引出相的颜色相同; 2 直流母线,正极应为棕色,负极应为蓝色; 3 三相电路的零线或中性线及直流电路的接地中线均应为淡蓝色; 4 金属封闭母线,母线外表面及外壳内表面应为无光泽黑色,外壳外表面应为浅色。 3.1.11 涂刷母线相色标识应符合下列规定: 1 室外软母线、金属封闭母线外壳、管形母线应在两端做相色标识; 2 单片、多片母线及槽形母线的可见面应涂相色; 3 钢母线应镀锌,可见面应涂相色; 4 相色涂刷应均匀,不易脱落,不得有起层、皱皮等缺陷,并应整齐一致。 3.1.12 母线在下列各处不应涂刷相色: 1 母线的螺栓连接处及支撑点处、母线与电器的连接处,以及距所有连接处10mm以内的地方; 2 供携带式接地线连接用的接触面上,以及距接触面长度为母线的宽度或直径的地方,且不应小于50mm。
条文说明: 3.1.10 封闭母线的涂漆是根据现行国家标准《金属封闭母线》GB/T 8349制定的。 3.1.11 本条对各类母线刷相色漆的部位及刷漆质量作出规定。母线刷相色漆不但可以方便运行,维护人员识别相位,母线表面刷漆后,还能起到散热作用。刷漆后的铜、铝母线与裸露的母线相比较,其在相同条件下,温升可下降20%~35%。 室外软母线和封闭母线在两端适当部位涂相色漆以标明相序,刷漆的具体部件不作硬性规定,但位置确定后,全厂(站)应一致。 3.1.12 凡是母线接头处或母线与其他电器有电气连接处,都不应刷漆,以免增大接触面的接触电阻,引起连接处过热。
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 [附条文说明] GB50149-2010 http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10996/4796958.shtml
|