规范对接地扁钢距地、距墙尺寸与条纹涂色要求
4.2.6 明敷接地线的安装应符合下列要求: 1 接地线的安装位置应合理,便于检查,不应妨碍设备检修和运行巡视。 2 接地线的连接应可靠,不应因加工造成接地线截面减小、强度减弱或锈蚀等问题。 3 接地线支撑件间的距离,在水平直线部分宜为0.5m~1.5m,垂直部分宜为1.5m~3m,转弯部分宜为0.3m~0.5m。 4 接地线应水平或垂直敷设,或可与建筑物倾斜结构平行敷设;在直线段上,不应有高低起伏及弯曲等现象。 5 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250mm~300mm;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm~15mm。 6 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。 4.2.7 明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标识。
条文说明:
4.2.7 本条是参照现行国家标准《绝缘导线和裸导体的颜色标志》GB 7947制定的。
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 [附条文说明] GB50169-2016
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10815/2824599.shtml
|