4.4.5  排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:    1  机房内应设置自动喷水灭火系统;    2  机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道    3  排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。