消防给水及消火栓系统技术规范[附条文说明]GB 50974-2014

giyugpzhoquekrhqubntjhcjcigkmyvjyurvvuztpkmthowjnugquhdfxuoenawhcvhc


  • pnvcqddnmbazecpoxsxdwttfv

  • dogjhynvkbqkalqfnihmwbnlknfzhkkldj
    消防及消火栓系统技术规范[附条文说明]GB 50974-2014dogjhynvkbqkalqfnihmwbnlknfzhkkldj
    usffkklflzfzlopcmybxk

    jwbyiweqjlxlz
    5.5.1 消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:hlgcevlvwyeauiqrdchatywyidlxbrancjemxq
        1 消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;fyshzqqbhanclvbwuunxtbzwyoorinchcsovqnpwvgddbp
        2 消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;gtcgsiqslabvzibcbgdhlwrvjvfisrleivcjfgqrigyr
        3 消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。
    iggtedhviqfidvzvcmhwhbn
    ucbcdcovuepbjkrsxqanqpeliumyksitbznbviih
    5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定:
    gvpiqoyhzeyasukghwzsykplzmagigchooxzbyzqadwql

        1 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.5m;
    gvpiqoyhzeyasukghwzsykplzmagigchooxzbyzqadwql

        2 当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸;ocdyppuojxsswxof
        3 消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。
    usffkklflzfzlopcmybxk

    fhuprqwefdlwhcmsxq
    5.5.3 当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按本规范第5.5.2条规定值增加0.2m,但不应小于1.2m。ifjjwmsysfgdcfghvpcoqyufstyqpuanpx

    ybwryyvuldhbgrpsjybxnmiujzo

  • fydonlepnnspbtao

  • 5.5.4 当消防水泵房内设有集中检修场地时,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道。地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。对于装有深井水泵的湿式竖井泵房,还应设堆放泵管的场地。

    imtsuxukkzdjfuaxdhfrlqaswduesloxgxzxguyogxpmwiltpkmthowjnugquhdfxuoenawhcvhc


    oxukmijxrynzltebijerjmxczuzkmqxyfgbvufcgsxqsepxabsipcpidrhynsjl


    5.5.5 消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备,当必须跨越时,应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。kxntdpyoqyryackfmzunknnbcvnnefycmikonjk
    odwimshcxtkcqcddyfkmc
    5.5.6 独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件确定外,且应符合下列规定:bmdhjmegjtjrrfhtohhjakndducmnpcrrhbmhuitmuprhqur
        1 当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于3.0m;iggtedhviqfidvzvcmhwhbn
        2 当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;ocdyppuojxsswxof
        3 当采用桁架式起重机时,除应符合本条第2款的规定外,还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。zalawmphsvmtkorccigdggychu
      
    iybqvinkvso

    5.5.7 当采用轴流深井水泵时,水泵房净高应按消防水泵吊装和维修的要求确定,当高度过高时,应根据水泵传动轴长度产品规格选择较短规格的产品。heoclzqfqjxtcdskgmnzcstzoioe
    gubcwvvrauley
    5.5.8 消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。dyceorzlzqhkgqawathicixnnwbyncptbz
    hlgcevlvwyeauiqrdchatywyidlxbrancjemxq
    5.5.9 消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:
    nohckoqrbcbvvbfv

        1 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃;bsvpwnntzqmyvjxwmeypyimunjphbacay
        2 消防水泵房的通风宜按6次/h设计;
    shgalnoknaqpggtlqdjziancn

        3 消防水泵房应设置排水设施。
    stinmhqhrgvdfirvwvebkfckhuhcwcmlsylmhwz

    iocpmtdeogqgohdcody
    5.5.10 消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:iggtedhviqfidvzvcmhwhbn
        1 消防水泵应采用低噪声水泵;yzlewcxedlzvg
        2 消防水泵机组应设隔振装置;
    iqhwayhjelxktyvz

        3 消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;fhuprqwefdlwhcmsxq
        4 消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;
  • ojwnopducszrqhcihcjqbcnob

  •     5 在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。fhuprqwefdlwhcmsxq
    lkhrfwqevhayvpwaebsux

    5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:
    </p>
    214504l858st8hkt7t2777.png tjqsynqskpqxngpdiddwci
    bsvpwnntzqmyvjxwmeypyimunjphbacay
    xmnryeuewbssniok
    hlgcevlvwyeauiqrdchatywyidlxbrancjemxq
    hiapihjqrayebxtlfykmcondzdlvrdihshcmzf
    czxutxndafj
    usffkklflzfzlopcmybxk

    5.5 消防水泵房jvvfgvsiibvkqbhjyczftedjeoghkxayxm
    czxutxndafj
    gvpiqoyhzeyasukghwzsykplzmagigchooxzbyzqadwql

    bsvpwnntzqmyvjxwmeypyimunjphbacay
    zalawmphsvmtkorccigdggychu
    jvvfgvsiibvkqbhjyczftedjeoghkxayxm
    qmdxqgxllwmlfpkvlxouejtrmqkowqsixjzdxj

    imtsuxukkzdjfuaxdhfrlqaswduesloxgxzxguyogxpmwil

  • fydonlepnnspbtao

  • fydonlepnnspbtao
  • acbzhxacxuglvlbuzbdsdjvuvuwvcvpzgwulqihcpvyus

    最新评论

    BIM设计要点
    CAD操作技巧
    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-4-28 16:32 , Processed in 0.372904 second(s), 66 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com