Revit管线综合净高检查方法 [课程编码936]

[复制链接] []
发表于 2020-8-23 21:22:08| 字数 1,089 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
我们都知道在做BIM综合管线调整时,各个专业和系统的净高控制尤为重要,但要靠人工逐一在大量错综复杂的管线里找出问题所在谈何容易。

那如何在不使用任何插件的情况下,让所有MEP管线的净高范围一览无余?只需要简简单单的三步操作!


011839kouegumcnn9u5ncb.jpg 1.复制视图:
在左侧的“项目浏览器”中找到你需要检查的平面视图,为了不影响原来的视图,先复制一个,并打开视图

011839t3cya7r77w7lb79f.jpg 2.放置风管图例:
在功能选项卡中找到“分析”>“颜色填充”>“风管图例”

011840aj1ja14zfqq31jl3.jpg
在视图中放置风管图例,先随便选择一个颜色方案

011840xkql3g7ftokoj4gd.jpg
放置完图例后,我们发现风管的颜色都改变了,但这还不是我们希望的按不同净高区分的颜色。不用着急,接下来我们就可以在配色方案中进行调整了。

011840kjx424lwz6pjfr37.jpg 3.编辑配色方案:
选中刚才放置的风管图例

在功能选项卡中找到“修改”>“方案”>“编辑方案”

011840nz7g0ns7n7xtn2nd.jpg
在编辑颜色方案窗口中,按下面的流程设置配色方案

011840gckyykphchovospz.jpg

  • 复制一个配色方案,修改成你想要的名字
  • 在“颜色”的下拉列表中选择“底部高程”
  • 选择按范围
  • 设置你希望区分的净高值范围,选择对应的颜色
点击确定以后,大功告成!

当然管道的净高检查也可以用“管道图例”的方法来实现,只是没有办法按底部高程来,至于电缆桥架Revit就没有支持了。

附各类建筑净高要求:
1 楼梯净高要求

1.1楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.2m。

011841fkozufsomy3dl8dz.jpg
1.2楼梯净高为自踏步边缘(包括最低和最高一级踏步边缘线以外0.3m范围内)量至上方突出下缘间的垂直高度。

2 车库净高要求

车型最小净高(m
微型车、小型车2.20
轻型车2.80
中、大型、铰接客车3.40
中、大型、铰接货车4.20
净高指楼地面表面至顶棚或其他构件地面的距离,未计入设备及管道所需空间。

3 办公建筑净高要求

3.1 根据办公建筑分类,办公室的净高应满足:

一类办公建筑不应低于2.7m;

二类办公建筑不应低于2.6m;

三类办公建筑不应低于2.5m;

3.2 办公建筑的走道净高不应低于2.2m,储藏间净高不低于2.00m。

3.3 办公建筑的门应符合下列要求:

门洞口宽度不应小于1.00m,高度不应小于2.10m;

4 住宅净高要求

4.1 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,局部净高的面积不应大雨室内使用面积的1/3.利用坡屋顶内空间做卧室、起居室(厅)时,其1/2使用面积的室内净高不应低于2.10m。

4.2 室外窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护措施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m;阳台栏杆应有防护措施,防护栏的垂直栏杆间净距不应大于0.11m。


回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号 )

GMT+8, 2025-1-15 21:07 , Processed in 0.512517 second(s), 56 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com